STX8091 - Familia PLC Cube / Prensa
« : diciembre 23, 2016, 17:12:25 pm »
Ing. Boris tengo problema con una aplicación que noto que de manera aleatoria se tilda el plc, es decir no puedo entrar por pc y me parpadea la luz de pause y run error, antes era parecido pero solo run error y ahora ambas la diferencia de antes y ahora es que actualice a la ultima versión de firewall.

La aplicacion es de una presa que en un tiempo dado, tiene que activar un cilindro para que prense cuando llega vuelve y espera un cierto tiempo y comienza el ciclo nuevamente.




Envio el programa

2
STX8091 - Familia PLC Cube / Llave como pulsador
« : marzo 09, 2016, 11:46:59 am »
Hola tengo que hacer algo que parece sencillo pero no me sale.

Necesito con un pulso de una de las entrada prender un rele y si esta prendido y realice un pulso apagarlo.

3
STX8091 - Familia PLC Cube / Contador
« : marzo 07, 2016, 09:58:44 am »
Hola estoy utilizando un encoder de 200 ppr con un tornillo de bolas re circulantes y lo comando con motor eléctrico mas variador y la salida analógica para regular la velocidad. El problema que tengo es que para bajas vueltas es decir un recorrido lento cuenta bien cuando las vueltas se incrementan  a un máximo de 1500 RPM me cuenta cualquier cosa, lo que no sé es si es q conto mal o es que realmente la inercia haga que se pase, como puedo hacer para ver cuánto contó al finalizar? Puedo hacer que escriba cuánto va contando y poder luego verlo desde la PC y así evaluar donde está el problema.

En el lenguaje le puse un Din delay de ms=0m para que me contara bien en lapsos corto sino es como tardaba en leer y no contaba.

Saludos.


Esteban

4
STX8091 - Familia PLC Cube / Firmware
« : diciembre 29, 2015, 17:53:24 pm »
Hola instale la nueva versión de ladder 1.7.2 y coloque lo de web server y cuando lo quiero pasar al PLC me dice que la versión debe ser superior a la 196 y no encuentro donde descargarla. Tengo un STX8091-H03A1-FXA2

Saludos.


5
Hola tengo el siguiente problema. Por medio de la programación en ladder hago que cuando se active la entrada 5 del modulo principal 8091 me active la salida EDOUT03 que es la del modulo STX570. Lo que sucede es que no la activa pero si corto la energía activo la entrada 5 del 8091 y lo alimento todo nuevamente me activa el relay03 del modulo de STX570, luego corto la entrada y apaga pero no encendie si vuelvo activar la entrada 5.

Configure la dirección del STX570 que quedo sin pin, y active la casilla del modulo de expansión en configuración.

6
STX8091 - Familia PLC Cube / Alarmas en PLC Cube
« : junio 23, 2015, 17:14:17 pm »
Buenas tardes.

Me podrían verificar que cuando coloco TIME ALARM SET EVENT y en la parte de dia que quiero que active en la constante coloco 6 que es para el día Viernes pero no me lo activa y no encuentro la donde puedo tener el error. En la 8060 tenia ese error que me enviaron la actualización y se corrigió.


Esteban

7
STX8060 - Familia Basic I/O Board / Conexion con el PLC y PC
« : abril 01, 2015, 08:49:07 am »
Buenos días.

Realice lo que me dijo y el problema persiste, lo que si realice es conecte el PLC y la PC con un switch y configure la PC para que tenga el ip similar al PLC 192.168.3.XX porque el PLC tiene 192.168.3.XX y se me conecto normalmente. Pero cuando lo conecto a la red donde esta conectado el router me deja de detectarlo pero el ping me lo hace.  El router es un TP-Link WDR4300 antes tenia otro que lo cambie pero no recuerdo si lo conecte alguna vez con este router.


OTRA DUDA

Para utilizarlo en modo PLC y DAQ tenemos que ingresar un código en el programa ?  Porque cuando intento hacer las prueba por DAQ me da el siguiente error: ErrorCmdUnsopportedinPLC.




Esteban



------------------------
Corrobora que la placa no este en modo bootloader esperando un firmware y también corrobora que Windows
no te bloqueo mediante el firewall la recepción de datos de la red en:

"Panel de control\Sistema y seguridad\Firewall de Windows\Programas permitidos"

Busca la aplicacion StxLadder.

Intenta realizar el post en el foro. Si no tenes usuario avisame.

Saludos cordiales,
Ing. Boris Estudiez.-

--------------------------------------------------------------

Buenas tardes. Tengo el siguiente problema y me llama la atención
porque estaba funcionando todo correcto.

El problema es que no me puedo conectar a la placa, lo que hago es
verificar la dirección de ip desenchufando la placa y realizando un
ping y me da que no hay nada en es ip luego la conecto y hago el ping
y me da ok el ping pero el software no me lee la placa, envio imagen.

Páginas: [1]