Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los mensajes hechos por este usuario, recuerda que solo puedes ver los mensajes en áreas en donde tu tienes acceso.


Temas - Mariano Mazza

Páginas: [1]
1
STX8091 / Tension de Entrada Vin
« : agosto 25, 2016, 23:23:35 pm »
Que tal ante todo gracias por la ayuda con los problemas anteriores ya que en todos los casos pude solucionar el problema e implementar los programas

En este caso te consulto por la entrada Vin, estoy conectando un transductor de 4-20ma por una entrada (lo simulo con resistencias teniendo en cuenta que internamente tengo 100ohms, pero en otra entrada necesito verificar la tensión de una bateria común de vehículo de 12V, como seteado para medir tension el rango va de 0-10V voy a necesitar hacer un divisor de tension, en este caso cuantos ohms tiene internamente el plc? no quisiera quemar una entrada haciendole circular corriente por demas
En pawn hay algun comando que mida tension en VIN?

2
STX8091 / OnTimeAlarm
« : agosto 23, 2016, 13:11:51 pm »
Buen dia

El componente OnTimeAlarm1 me permite ejecutar todo el contenido de la solapa correspondiente a OnTimeAlarm1 , consulta, es posible disparar algún componente de la solapa principal?

Ej: en inicio tengo OnTimeAlarm1 , en su solapa activo la bobina mem1 y en principal detecto el flanco ascendente de mem1 y enciendo una bobina de salida discreta

Actualmente no funciona, que puedo estar haciendo mal?


3
STX8091 / alarm set event
« : agosto 22, 2016, 02:06:11 am »
Que tal, estoy tratando de entender como disparar una salida un cierto dia a una hora especifica todas las semanas

Utilice el ALARM SET EVENT en inicio.sld y cree una pestaña OnTimeAlarm1.sld que contiene una bobina que acciona una salida discreta DOUT1 y Una rutina

Tengo el plc en hora y no se ejecuta por algun error en la implementacion.

los parametros que ingrese al componente son dia 2 por el Lunes(hoy) ModeArg 2  y la hora actual mas 1 minuto para esperar y ver si acciona

Que puede estar mal? hay algun ejemplo en la web?

4
STX8091 / rutina en pawn
« : agosto 20, 2016, 19:00:10 pm »
En una parte de mi programa tengo que realizar la carga de un array cada 1 min y si utilizo pawn todo el programa se detiene para realizar esta accion

Con ladder se puede implementar sin que detenga otras operaciones?

Mi bucle actual es algo asi:

for (i=;0<=100;i++)
{
    DelayMS(1000)
    Accion cada 1 seg ....
}

5
SH-300 / Rangos memoria pantalla
« : agosto 19, 2016, 09:00:46 am »
Que tal, al intentar mostrar el valor de una variable para editarla (SET) con el HMI no me guarda el registro en la memoria a la que apunta el HMI

Por ejemlo PLC variablex la guardo en 42100 la leo y muestro en el hmi tildando set y la devuelvo al mismo registro
Como el hmi sigue leyendo esa memoria veo que se pone en cero asi que no fue actualizada

Entiendo que puede ser que esté guardando en una ubicacion de memoria incorrecta pero no termino de entender los rangos de la tabla que trae la pantalla


6
STX8091 / Falla en codigo pawn con arrays
« : agosto 17, 2016, 20:51:54 pm »

Que tal, estoy teniendo un error en el plc 8091 al ejecutar el programa en el PLc que no lo detecta el soft cuando lo estoy compilando

la falla se da en una linea especifica del pawn

El programa solo es una linea ladder compuesta de cuatro elementos en serie, un bloque pawn+timer ladder+contador ladder+pawn


el primer bloque es un script pawn donde declaro un array
  • [y] y le cargo algunos valores,


luego un timer ladder que se activa cada 1 seg

luego un sumador que lo uso para contar pasadas para que corte a las 30 pasadas

y por ultimo otro bloque insertado pawn (éste último es el del problema)

el bloque tiene dentro nuevamente el array
  • [y] con una posición libre en este caso la [6][0] que le cargo un valor entero cualquiera por ej =6


eventos[5][0] =  6 

esa linea especificamente genera en el PLC RUN ERROR.

No puedo hacer todo en un solo bloque pawn porque una rutina while o for me mantiene detenida la ejecución de otras lineas ladder
De la manera que lo implemente el timer ladder no me detiene la lectura de otras lineas




Aca detallo el contenido del primer bloque

new eventos [38][10]
eventos
  • [0]=12

eventos [1][0]=7
eventos [2][0]=1
eventos [3][0]=3
eventos [4][0]=5


el segundo bloque

eventos [5][0]=6
 

7
STX8091 / Arrays para registro de fecha/hora y muestra analogica
« : agosto 15, 2016, 21:15:28 pm »
Estoy creando una tabla que registra valores que toma de una entrada analógica

Necesito registrar fecha y hora mas 30 valores que se obtienen en lecturas cada 1 minuto (osea en 30 min ya tengo todos los valores)
Una vez cargados en un array tengo que pasar al siguiente grupo de mediciones
Solo se me ocurre hacerlo con un array bidimensional   array[] []  pero he probado cuanta sintaxis se me ocurrió y da error

Doy ejemplo:
largo del array 37 y cant renglones 10


new fecha=16
new hora=12
new valor_dia [37][10]

valor_dia_1 [37][0] = {fecha,hora,'texto1',texto2',valo1,valor2,.......}


en el caso de texto1 es la suma de un texto y una variable que tampoco pude concatenar

intente:    new texto1 = ('Mariano=' , x)    tambien me da error

Se me complica con la sintaxis....

Desde ya muchas gracias









8
SH-300 / Cambio de pantalla en el sh-300 desde el ladder del stx 8091
« : agosto 13, 2016, 12:30:28 pm »
Que me recomendas para poder cambiar de una pantalla a otra (sh-300) con el stx8091 desde el ladder
Necesito que en caso de una alarma, ej 42020=1 pase de la pantalla principal a la de alarmas (pant 3) automaticamente y detenga el proceso desactivando por ejemplo D01

9
STX8091 / Transductores
« : agosto 11, 2016, 21:50:48 pm »
Necesito registrar presiones con un transductor para presión de agua que trabaja de 0-20ma hay algún módulo para convertir la señal de ma a bares?
Tengo el stx 8091
existen librerías de éste tipo para el programa del stx ladder?

Páginas: [1]