Hola, eso se cambiaría del setpoint que le agregaste,  el problema que tengo es que siempre quiere ir a esa tensión en 100 grados, lo que necesito es que si esta a 120 agrega material, pero cuando la temperatura baja baja tambien el material.
Te explico, el horno pasa mateial todo el tiempo, tiene que estar a 100grados, todo el tiempo eata dosificando material, para mantwnerlo a 100 grados dosifica mas o memos, esos 3,6 son de referencia no simpre son 100 grados, si agrega material porqur esta muy calientet tendría que mantener lo que agrego porque sino sube la temperatura nuevamente.
Espero haberme explicado bien!¡ Gracias nuevamente!!

2
hola, antes que nada, feliz navidad y año nuevo, tengo una consulta mas sobre el tema, probando la prog nueva, funciona muy bien el tema de mantenerla temp, pero tengo un problema, si ese punto tiene que cambiar, por ejemplo para mantener los 100 grados necesitaria 4v en vez de 3,6, que el material que agrega lo mantenga en la salida sin volver a los 3,6 que lo deje en 4v o lo que sea para estar a 100 grados.
si se pudiera hacer que agregue o quite material para mantener y estar a 100 grados, tomando como referencia los 3,6 iniciales pero si es necesario agregar mas para mantener los 100 que los agregue sin tener que ser si o si 3,6 100 grados.
EJEMPLO el horno esta a 110 grados comienza a medir y a agregar mas material para bajar esa temeratura sube a 3,88v comienza a bajar pero baja tambien la tension, osea que hace una ola todo el tiempo, dado que vuelve a los 3,6 pero sube nuevmente la temperatura. y manteniendolo a 3,88 funcionaria parejo
el material de entrada no es siempre el mismo, tiene distinta humedad por eso la variacion de la temperatura.
Desde ya muchas gracias, perdon que sea tan molesto con este tema.
gracias!!
 

3
Boris, buenas tardes, te queria hace una consulta con respecto a la dosificacion, necesito que la tension de salida no sea 0 para 100 grados, dado que se necesita el flujo constante de material en el horno, 0 seria un flujo constante donde si baja la temperatura dosifica menos y si sube la temperatura agrega material pero el la constante de material a 100 grados seria una tension de 3,6v a la salida, eso seria el 0 y de ahi regularia agregando o disminuyendo el material!!! mil gracias de antemano!!

4
mil gracias boris, lo estamo probando!!! como siempre impecable soporte!!!

5
gracias boris, ya los actualice los dos, los del dac tambien se actualizan?  a la espera de ver que se puede hacer con esto!!! muchas gracias, mañana subo el script del encendido del horno!! gracias de vuelta!!!

6
Hola boris, tengo el siguiente problema, tengo que agregar una secuencia para dosificar material en un horno.

Seria asi, toma medicion de la entrada analogica, serian 0,84 volt (es una termocupla k con un aplificador) equivalente a 100° el horno no se tiene que ir de esa temperatura, la manera de mantenerlo es agregando material frio, cuando arranca el horno y llega a 300 grados (2,4v) empieza a dosificar material a 2,2 volt de la salida analogica )11Hz del variador, comienza a bajar la temperatura has los 100 grados, ahi es donde necesito que agregre mas material o saque cantidad de mateial para mantener el nivel de temperatura, 1Hz en el variador son 200mV, 0,1Hz  20mV, ahora en la escala aprox es 20mv 1°, el horno teermina trabajando estable luego de hacer una curva en 11,67Hz. otro tema es si podre poner la secuencia del arranque del quemador (luego la subo) y la del control de matrial juntas en un solo plc, o seria mejor agregar otro plc para la parte de docificacion. espero se entienda mi consulta, desde ya muchas gracias de antemano!!

7
Boris, Excelente respuesta, es exactamente lo que tenia que hacer, pero la secuencia b es un ping pong, no se superponen, pero son dos secuencias totalmente separadas y variables sin afectar una a la otra, obvio que la proxima es con ladder,  una pregunta mas, si quiero que la secuencia  b comience con uno de los relays (7) cerrados por digamos 7min (asi carga material), y luego comience la secuencia continua de hacer un swap al 8 por 15seg y volver al 7 , con frecuencia de 1 minuto (puerta neumatica de apertura para descarga) se puede!? osea la puerta tendria que permanecer cerrada por 7 minutos para poder cargar a nivel el material a enfriar, para luego cada un minuto abrir (Relay 8) por 15 seg(aprox) para dosificar la descarga. desde ya muchas gracias!! la verdad el tiempo de respuesta y el soporte es increible!!!