STX8091 / Re:Consulta Bloqueo por falla ethernet (reparación)
« : enero 03, 2020, 20:06:47 pm »
Ok Boris.
Si probé reiniciar a fábrica pero no pude recuperarlo. Y también lo del bootloader. Queria recargar firmware pero no me dejo.
Te los voy a estar enviando.
Gracias por la cotización.

Saludos

2
STX8091 / Re:Consulta Bloqueo por falla ethernet (reparación)
« : enero 03, 2020, 16:12:29 pm »
He intentado conectarme mediante notebook independiente pero tampoco se conecta.
Este plc era uno de laboratorio q yo tenia de repuesto. No te lo quise enviar a revisar como quedamos para descartar q fuera algun problema de la red. Hoy no me quedo otra q recolocarlo y comprobe q la red no es el problema sino algo con el puerto ethernet del plc aparentemente. Cuando coloque el nuevo... te enviare el provisorio q esta colocado ahora para q lo chequees tambien.
Saludos

3
STX8091 / Re:Consulta Bloqueo por falla ethernet (reparación)
« : enero 03, 2020, 16:08:33 pm »
Hola Boris.

El plc reemplazo de aquel q producia la falla consultada en este foro acaba de sufrir una falla de algun tipo q no alcanzo a discernir. El resultado es q no muestra salida alguna de datos por el sh300... todos valores en cero. No hay salidas pwm y el led debug no parpadea o lo hace muy rápido. Como no tengo otro nuevo... le coloque nuevamente el q hacia la falla de puerto ethernet es decir.... el plc viejo (reemplazo provisorio) corre sin problemas mientras no conecte el puerto ethernet. El lunes por la mañana vamos a estar enviandote el q se averio hoy para q puedas chequear a que se debe la falla. No obstante te pido me cotices un 8091-d2 nuevo para reemplazar el provisorio q puse.
Mi correo es xxxx@hotmail.com.
Lo necesitaría con la mayor urgencia posible.

Saludos

4
STX8091 / Re:Consulta Bloqueo por falla ethernet
« : septiembre 13, 2019, 14:47:20 pm »
Ok Boris dentro de un rato te paso el código por si llega haber errores para que lo revisen.

Voy a enviarte el PLC que saque. Me gustaría que lo pudieras probar en tu laboratorio para ver si realmente es un problema de hardware. Si llega a ser asi vés si se puede reparar y me avisas no hay problema.

Quiero comentarte que el PLC reemplazo hasta el dia de hoy no ha presentado fallas de bloqueo. Si se puede haber reseteado un par de veces pero es muy estable el funcionamiento

Saludos

5
STX8091 / Re:Consulta Bloqueo por falla ethernet
« : septiembre 11, 2019, 15:12:44 pm »
Hola Boris

De hecho el plc esta ya conectado a un router. No entiendo la necesidad de agregar otro dispositivo intermediario. Me parece q sería complicar innecesariamente el sistema. Lo q estaria necesitando es que el PLC no se detenga o si lo hace por um problema de comunicación que sea capaz de resetearse y si persiste un problema de ese tipo que aisle de alguna forma el funcionamiento al sistema central "dejando afuera" al sistema de ethernet para de esa manera mantener siempre el control y posibilitar por ejemplo encender algún indicador de falla o enviar algún tipo de alarma por un medio dado. No se si me explico con claridad.
En este momento, no hay fallas de este tipo... pero si las hubiere o si las mismas reaparecieran por cualquier incontingencia me parece que el PLC no deberia llegar a bloquearse de la forma en q lo hace por q de esa manera le quita mucha confiabilidad al sistema de control.

Me gustaría si pudieras realizar algun tipo de ensayo que provoque  diversos tipos de fallas en lo que hace a las cominicaciones para que de alguna forma puedan solucionarse estos inconvenientes.

Entiendo que no ha de ser sencillo reproducir o crear estos problemas pero creo que bien valdría la pena para dotar al PLC de plena confiabilidad.

Saludos

6
STX8091 / Consulta Bloqueo por falla ethernet (reparación)
« : septiembre 11, 2019, 08:53:19 am »
Hola Boris.

Finalmente decidí cambiar el PLC por la falla de bloqueo. El plc retirado lo puse en funcionamiento en laboratorio y no pude ver q se repitiera el fallo.
Por otro lado supe q gente del servicio de internet estuvo solucionando problemas en la red. Despues de eso no hubo más bloqueos.
En definitiva la conclusión es que ante fallas de internet se debe haber bloqueado de alguna forma el puerto ethernet y esto no dejaba resetear el PLC. La pregunta es si no se puede evitar el reset total del PLC debido a fallas de ethernet.

Saludos

7
STX8091 / Re:PLC Detenido
« : julio 29, 2019, 19:47:40 pm »
Hola Boris.

Aparentemente se solucionó el problema y no ha vuelto a fallar en lo que va de los últimos 3 días. Lo que hice fue un reset a valores de fábrica y recargué el programa.

Saludos

8
STX8091 / Re:PLC Detenido
« : julio 26, 2019, 14:06:18 pm »
Olvidé mencionarte que mientras el plc está detenido, no he notado las veces que fuí a resetearlo em forma manual, que opere el wdt y lo resetée cada 1min como esta en el programa.

Saludos

9
STX8091 / Re:PLC Detenido
« : julio 26, 2019, 13:57:44 pm »
Se que esta funcionando bie n con el cable ethernet desconectado porque temgo conectado al plc un sistema de alarmas vía gsm que me envia un sms cada 10 min por eso lo vengo monitoreando.

Saludos

10
STX8091 / Re:PLC Detenido
« : julio 26, 2019, 13:54:15 pm »
Hola Boris

Parece que el PLC sólo opera si está desconectado el cable de ethernet.
Este cable lo conecta a un modem de uso comun de la empresa por el que además de los pocos datos que intercambia el plc con los clientes, están conectados los usuarios de internet. (Que no son más de 3 o 4 y no necesariamente simultáneos). En este modem tengo conectada una antena sectorial por la cual el plc se comunica con los clientes. Y ademas este modem posibilita el acceso al webserver. Por esta razon no lo puedo sacar del sistema. Probe desconectar la antena del modem para ver si era esta el problema pero siguio con la falla. Recién cuando se desconecta el cable del plc parece correr sin problemas.
Vale la pena probar a resetear a parametros de fábrica y recargar el programa? (Te comento que el firmware instalado es el ultimo si no mal recuerdo el 223 que acepta 4 clientes simultaneos). Cabe mencionar tambien que el sistema en general funciono correctamente por aproximadamente 3 meses y la falla en cuestion es repentina.

Saludos

11
STX8091 / Re:PLC Detenido
« : julio 22, 2019, 09:27:05 am »
Buen día

Efectivamente Boris.
Estaba funcionando correctamente y no tengo idea de porque surge este problema.

No probé hacer nada.. quería ver que me indicabas.

Te comento por las dudas que nunca cambié la batería interna.
Tendrá algo que ver?


Saludos

12
STX8091 / PLC Detenido (solucionado)
« : julio 21, 2019, 12:57:14 pm »
Estimado Boris buen día

El PLC server del sistema no presenta actividad en el led debug que indica que el programa se está ejecutando.
Al resetearlo opera por un par de segundos y luego queda apagado dicho led. (El led power On esta encendido normalmente). El reset por wdt opera según el tiempo programado (cada 60s)... al producirse el plc vuelve a "run" por un par de segundos y vuelve (aparentemente a detenerse)...

Necesito solucionar para volver a poner el sistema en servicio. ;)

Saludos

13
STX8091 / Re:Agregar nuevo Cliente PLC al servidor TCP
« : junio 18, 2019, 20:37:38 pm »
Estimado Boris buenas noches.

El sistema estuvo funcionando a prueba todo un més aproximadamente y decidi implementarlo definitivamente. Funcionó muy bien unos días hasta q tuve q desconectar a uno de los dos clientes. Al reconectarlo, sucede que cuando uno tiene que hacer un cambio de estado, aparece como el unico conectado y el otro recién se conecta cuando le toca a el.
Sospecho q es una cuestión de conflicto en el server. El cual por alguna razón muestra conectado a un sólo de los dos clientes a la vez.
Me parece q la solución podría ser cerrar la conexión en el cliente por lo q estuve leyendo del foro q me pasaste.
Voy a necesitar las instrucciones pawn para operar sobre el cliente (el foro que me pasaste sólo tiene las sentencias del server). Hay alguna nota de aplicación o algún link a un foro donde figuren estas instrucciones?

Saludos

Mariano

14
STX8091 / Re:Parpadeo led pause
« : mayo 17, 2019, 23:04:37 pm »
Gracias Boris el problema se solucionó de la forma q indicaste.

Saludos!!

15
STX8091 / Re:Parpadeo led pause
« : mayo 17, 2019, 21:33:29 pm »
Ok pruebo y t aviso...
Entiendo q para esta prueba no es necesario conectarme previamente al PLC?
Te comento q esa era mi idea cuando me conecte directamente con una notebook hace un rato....
No me permitia la conexion.
Por las dudas probe cambiar la IP a 192.168.1.81 original pero asi tampoco....
En definitiva... aunque no se conecte puedo desactivar bootloader de esa forma?

Saludos