STX8091 / Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« : septiembre 29, 2016, 14:50:19 pm »
este comienzo de la programación , puede ser o estoy confundido? gracias

17
STX8091 / Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« : septiembre 29, 2016, 14:33:19 pm »
adjunto el esquema de la idea funcional en bloques.

18
STX8091 / Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« : septiembre 27, 2016, 21:43:02 pm »
ya tengo la base de mi programa, ahora cuando se establezca la energía eléctrica, como hago para parar el sistema auxiliar salga de servicio y recién se establezca el sistema con la red eléctrica y no se produzca un conflicto con mi sistema de alimentación auxiliar?.

gracias

19
STX8091 / Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« : septiembre 27, 2016, 18:13:02 pm »
Me prodrian dar una base en la programación ladder?
muchas gracias

20
STX8091 / Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« : septiembre 27, 2016, 15:04:27 pm »
es posible que el proceso sea mostrado por el virtual HMI, es con fines didácticos
gracias

21
STX8091 / AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« : septiembre 26, 2016, 11:42:34 am »
BUENOS DÍAS, QUERÍA AYUDA PARA PODER PONER EN PRACTICA LA SIGUIENTE IDEA A TRAVÉS DE UN STX8091-D1 EN LADDER:
UNA INSTALACIÓN COMERCIAL CUENTA CON UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LÁCTEOS, REFRIGERACIÓN DE CARNES, Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN AUXILIAR.
EN CONDICIONES NORMALES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL PLC ESTE CONTROLANDO ESTA SITUACIÓN A TRAVÉS DE INDICACIÓN LUMINOSA Y , AL MOMENTO DE QUE SE PRODUZCA UN CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RED, EL PLC EMITA UNA SEÑAL SONORA POR UNOS 10 SEGUNDOS, LUEGO DE UNOS 10 MINUTOS REALICE EL AVISO LUMINOSO LA ENTRADA EN SERVICIO DEL GRUPO AUXILIAR REALIZANDO A LA VEZ LA SEPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA RED.
Y LUEGO PARA IR PONIENDO EN FUNCIONAMIENTO CADA 5 MINUTOS :
1 REFRIGERACIÓN DE CARNES,
2 REFRIGERACIÓN DE LÁCTEOS,
3 ILUMINACIÓN AUXILIAR
PARA REALIZAR EN FORMA GRADUAL LA CARGA AL GRUPO AUXILIAR. AL RESTITUIRSE LA RED ELÉCTRICA Y PASADO UNOS 15 MINUTOS DE PRODUCIDO LA NORMALIZACION REALICE LA DESVINCULACIÓN DEL GRUPO AUXILIAR Y RESTITUYA LA RED ELÉCTRICA INDICANDO EN FORMA LUMINOSA ESTA CONDICIÓN.
ESPERO QUE PUEDAN AYUDARME.
DESDE YA GRACIAS

22
STX8091 / prueba de funcionamiento plc
« : noviembre 26, 2015, 12:19:02 pm »
hola, quería consultarles por el funcionamiento del plc, en primera medida compile el programa y lo cargue al plc, el plc me indica luz de RTC ERROR Y POWER ON. COMO CONFIGURO FECHA Y HORA? GRACIAS

23
STX8091 / Re:Automatización iluminacion
« : noviembre 24, 2015, 07:19:27 am »
hola, me pueden ayudar a conectar el sensor de movimiento infrarrojo pasivo que adjunto en el archivo su conexionado. ademas una duda: al conectar 12 vcc al terminal DIC+ esto hace que todos los terminales DIN1, 2, ...8 tengan que estar conectados a dispositivos que funcinan con ese nivel de voltaje? igual para las salidas DO2, 3, ... al conectar DOC  a 12 O 24 vCC??. GRACIAS

24
STX8091 / Re:Automatización iluminacion
« : noviembre 23, 2015, 15:33:27 pm »
hola, queria saber como conectar la entrada al plc que esta conectado con el control de iluminacion del conserje, ellas son DIN3 y DIN4 se conecta al tablero de control, si es 1 o 0, controlan independientemente luz 1 o luz 2 desde conserjería. gracias

25
STX8091 / Automatización iluminacion + alarma de incendios
« : noviembre 15, 2015, 09:52:14 am »
buenos días, quería consultarles si es posible a este programa de automatización de iluminación, ampliar la función del plc.es decir que con el mismo programa el plc controle la iluminacion + el sistema de incendios:
La idea es que la señal que recibe una central de incendios, sea leída por el plc:
- si el plc recibe una señal desde la central  de incendios, el plc active una alarma sonora que indique incendio.-
- que encienda una electro bomba de agua que alimenta los aspersores en las aulas.-
Para ambos casos al dejar de recibir esta señal se apaguen los sistemas de alarma y bombeo de agua.-
resumiendo, el plc maneje la iluminación y este mismo programa también maneje las señales de incendio activando alarma y bomba de agua. las señales serian las provenientes de las dos aulas automatizadas en iluminación.-
gracias por valioso aporte.-
les recuerdo el programa de automatizacion de iluminacion al cual se desea modificar, y al descargarlo al plc realice la funcion de iluminacion + alarma.

Citar
Buenas tardes,

En el archivo adjunto (AutoLight.zip) se encuentra un proyecto Ladder que realiza lo solicitado:

DIN1 y DIN2 se conectan a los sensores de movimiento.
DIN3 y DIN4 se conecta al tablero de control, si es 1 o 0, controlan independientemente luz 1 o luz 2 desde conserjería.
DOUT1 y DOUT2 se conecta a Luz 1 y Luz 2 a controlar.
DOUT3 y DOUT4 parpadean cada 1 segundo si pasan 6 horas de uso desde la ultima activación de luz 1 o luz 2.
Luz 1 o luz 2 se apagan a los 5 minutos si el sensor no detecta movimiento.

Te recomiendo primero ver las variables definidas, en la tabla de variables: "Proyecto > Tabla de variables".

Luego ver el diagrama Principal.sld.

Notar que la variable "Ligth1" y "Ligth2" mantienen el estado de las luces, es decir su valor luego determina el valor de los reles de salida.

El diagrama "OnRtcSecond.sld" se llama cada 1 segundo y actualiza los contadores de segundos de uso de cada luz.


26
STX8091 / Re:Automatización iluminacion
« : noviembre 14, 2015, 03:30:02 am »
buenos días, quería consultarles si es posible a este programa ampliar la función del plc.
La idea es que la señal que recibe una central de incendios, sea leída por el plc:
- si el plc recibe una señal desde la central  de incendios, el plc active una alarma sonora que indique incendio.-
- que encienda una electro bomba de agua que alimenta los aspersores en las aulas.-
Para ambos casos al dejar de recibir esta señal se apaguen los sistemas de alarma y bombeo de agua.-
resumiendo, el plc maneje la iluminación y este mismo programa también maneje las señales de incendio activando alarma y bomba de agua. las señales serian las provenientes de las dos aulas automatizadas en iluminación.-
gracias por valioso aporte.-

27
STX8091 / SIMULADORES PARA PLC
« : noviembre 11, 2015, 13:48:02 pm »
BUENAS TARDES, QUERÍA SABER SI HAY ALGÚN SIMULADOR QUE  UTILIZAR ANTES DE REALIZAR LOS PROYECTOS EN FORMA REAL. EL PLC CUBE 8091D1 ES PARA USARLO CON FINES DADACTICOS. GRACIAS

28
STX8091 / Re:Automatización iluminacion
« : noviembre 09, 2015, 07:51:36 am »
Buenos días: quería saber como conectar los elementos mencionados en la programación y su fuente de alimentación, es decir: los sensores de movimiento si son de 12 o 24 vol, como se conectan en forma concreta a los terminales del plc? las salidas a rele: si tengo rele de 24 vdc, como se conectan a bornes del plc, y su alimentación?. gracias

29
STX8091 / Re:Automatización iluminacion
« : noviembre 05, 2015, 22:11:18 pm »
El conserje dispondría de un tablero donde indicaría una luz piloto el estado de la iluminación del aula.-
La idea es que las luces se apaguen cuando los sensores de movimiento no detecten presencia de personas. Se podría eliminar el pulsador y hacer que las luces se activen apenas los sensores detecten movimiento.-
El PLC estaría centralizado en un tablero central, puede ser en el lugar del conserje.-
En principio queríamos hacerlo con dos aulas como prueba piloto y de ahí ver la posibilidad de agregar aulas al sistema.-
Gracias

30
STX8091 / Automatización iluminacion
« : noviembre 05, 2015, 15:10:21 pm »
buenas tardes, queria saber si me pueden ayudar con el siguiente sistema: queremos automatizar la iluminacion de aulas en un establecimiento escolar utilizando el PLC STX8091D1, la idea es 
En cada aula las luces se activarán con un pulsador tipo on/off.-
- Una vez encendidas las luces de cada aula, si a los 5 minutos no hay nadie en el interior, las luces se apagarán. Este hecho será gestionado por un detector de presencia en cada aula. Éste elemento sólo funcionará cuando las luces se han activado de forma manual desde el pulsador local de cada aula, es decir, si la luces no se encienden desde el pulsador local, el detector de presencia, aunque activo, no “ordenará” nada.

- Se estima un tiempo máximo de utilización de cada aula, por día, por ejemplo de 6
horas  si transcurrido este tiempo, las luces no son apagadas, se activará en el departamento del conserje, un indicativo intermitente, del aula que tiene las luminarias activadas.
- El conserje, podrá desde su puesto, apagar todas las luces de las aulas .
- Tanto si las luces son apagadas en la propia aula, cómo desde conserjería, los indicativos intermitentes de aviso, dejarán también de funcionar.
Espero puedan ayudarme a realizar el programa en ladder. gracias