StxLadder - Slicetex Ladder Designer Studio / Re:Reset de contador
« : septiembre 20, 2018, 12:26:41 pm »
Quizás, si cuenta 2 en lugar de 3, puede ser que por algún motivo este tomando 2 pulsos, como 3 pulsos, por ejemplo por ruido. Esto es, entre un pulso y otro, se genera un pequeño pulso que se toma como válido.
¿Cómo te das cuenta que cuenta 2 en lugar de 3?.
Una forma de hacer más lentas las entradas digitales, para que no respondan tan rápido, es con el componente DIN DELAY llamándolo desde el diagrama Inicio:
En el ejemplo de arriba, se establece un retardo de 20 mS para que el PLC no tome como válidos pulsos de menor duración.
Te adjunto el proyecto para que lo pruebes con este componente.
Puede ser una solución. Fijate de incrementar el valor hasta 50 mS, no más, y ver resultado obtenido.
Sino vemos otra posibilidad.
Gracias boris, voy a intentar con ésto que me decís, porque me parece lo más lógico, que la entrada DIN5, que en mi caso es el vacuostato puede generar un ruído y se active en la segunda vez como si fuera la tercera. Voy a probar y después te aviso como me fue.