SH-300 / Re:SH300 sin respuesta
« : abril 06, 2018, 18:01:05 pm »
ha ok te envío el programa como zip, otra cosa que te quería comentar es que la pantalla HMI no me funciona el GCOIL para el inicio del programa, si funciona cuando voy cambiando las pantallas manualmente y se activa la caldera lo puedo ver en la pantalla, pero nada más y la idea es que la con el botón en la pantalla HMI comience el proceso.

17
SH-300 / Re:SH300 sin respuesta
« : abril 05, 2018, 19:09:50 pm »
ok gracias voy a intentar lo que me decís, te voy a enviar el programa que estoy utilizando para ver si podés encontrar alguna incoherencia en la lógica de conexión entre los dos programas (pantalla HMI y PLC), ya que realicé la programación de tal forma que cuando tenga una entrada de señal (DIN) me cambie automáticamente de screen, eso me funcionó solamente una vez y después no volvió a funcionar. Adjunto programas.
La contraseña del programa de la pantalla Hmi es 0.

18
SH-300 / Re:SH300 sin respuesta
« : abril 05, 2018, 18:55:21 pm »
ok gracias voy a intentar lo que me decís, te voy a enviar el programa que estoy utilizando para ver si podés encontrar alguna incoherencia en la lógica de conexión entre los dos programas (pantalla HMI y PLC), ya que realicé la programación de tal forma que cuando tenga una entrada de señal (DIN) me cambie automáticamente de screen, eso me funcionó solamente una vez y después no volvió a funcionar. Adjunto programas.

19
SH-300 / SH300 sin respuesta
« : abril 04, 2018, 16:38:09 pm »
Buenas tengo una consulta, hice una programación de la pantalla SH300 y la pantalla funcionaba perfecto antes de conectarla, donde la conecte al atoclave que estoy automatizando, pero coloque un botón GCoil start on porque necesito tocar el botón y cuando suelto que vuelva a su posición, después quise volver a cargar el programa en la pantalla y no lo pude hacer, me tira un cartel donde supuestamente no hay conexión, adjunto las imágenes y el programa para ver si me podes ayudar. Probé subir un archivo con extension .lsh pero no me permite.

20
StxLadder - Slicetex Ladder Designer Studio / error RTC
« : julio 07, 2017, 08:36:34 am »
hola boris como va? te cuento que instale el PLC en el autoclave, pero despues de mucho tiempo recien lo puse en funcionamiento, y cuando lo active me tiraba ese error en el PLC error de RTC, y la pantalla HMI mandaba la señal a los reles de estado solido sin que yo haya iniciado el programa. Tengo que cargarle el programa devuelta?intenté resetear pero sigue en las mismas

21
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« : mayo 12, 2017, 08:43:09 am »
si exactamente eso buscaba, que timer reset, de manera que vuelva al inicio una vez terminado esa parte del ciclo gracias Boris.

22
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« : mayo 11, 2017, 12:52:50 pm »
Ing.Boris, le consulto nuevamente, hasta ahora anduvo de diez los cambios de pantalla, lo que si que hice unas modificaciones para poder volver a la pantalla de inicio una vez que termine cada secuencia del ciclo para poder activar la parada de emergencia en caso de que fuera necesario, la consulta es si hay alguna forma o algun tipo de temporizador especial para que vuelva a la pantalla de inicio automáticamente?o si o si hay que hacerlo como lo estoy haciendo?el problema es el reset de los temporizadores. (programa adjunto).

23
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« : mayo 09, 2017, 11:34:57 am »
si ahora si de diez muchas gracias, ya mismo lo pongo en práctica, saludos.

24
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« : mayo 09, 2017, 08:55:44 am »

No, no debes poner ningun botón.

El HMI va a leer esa dirección ModBus, que la configuras como te comente desde el menu "Screen > Auto jump to screen", y automaticamente salta a la pantalla de acuerdo al valor establecido por el PLC.

Avísame si seguís sin entender o tal vez yo no comprenda que necesitas a hacer.

Esto sirve para cambiar de pantalla automáticamente desde el PLC, donde el mismo escribe un registro para cambiar de pantalla.
la verdad es que no entiendo como es que el PLC automáticamente le da el ¨valor establecido¨??capaz que no estoy ocupando el registro ModBus indicado, me podrias mandar un ejemplo de como configurarlo en el PLC?porque en el SH300ya lo configuré. gracias

25
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« : mayo 08, 2017, 19:06:19 pm »
ok si esa es en donde en mi gráfico tengo en ordenadas la temperatura y en abscisas la corriente. Dale te agradezco.

26
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« : mayo 08, 2017, 12:58:35 pm »


¿Seria 15.31 mA equivalente a 67.46 °C?.

Lo que necesito es lo siguiente, ya que hay que construir la formula a partir de dos puntos, que es la ecuación de una recta lineal.

Necesito que saques del sensor que tenes cual es es el rango que permite leer del PT100.
Por ejemplo, si el sensor Novus que tenes tiene un rango -50° a 150°C, esto nos diría que para 4 mA medís -50 °C y para 20 mA medis 150 °C.

A partir de ahí se puede elaborar la formula teórica que tendría el sensor.

También se puede hacer midiendo dos puntos empíricamente, pero mejor empezar con las especificaciones.
no, lo que te puse es la fórmula empírica que yo saque mediante mediciones que pude tomar del PT100 conectado al PLC, si las especificaciones es tal cual vos dijiste es de -50 a 150 ºC, pero me parece que la formula real sería con los valores, yo te puse es la formula, si te fijas bien tiene un signo - que es la ordena al origen de la recta que pasa por dos puntos.

27
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« : mayo 08, 2017, 12:10:58 pm »
Citar
Si queres pasame la formula de conversión de corriente a temperatura y te ejemplifico.

Saludos
dale te paso la fórmula es : Temp(ºC)=15,313*I(mA)-67,46 esa es la fórmula en función de los ensayos q realicé con el PT100, y el valor máximo  llego con el PT100 es el de 134ºC

28
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« : mayo 08, 2017, 11:52:12 am »
Citar
No, simplemente cuando se de la condición en la que queres que se cambie la pantalla, escribís el registro ModBus asignado y la cambias.

Saludos
hu ésta parte sigo sin entender, como es eso de escribir el registro modbus asignado?tengo que si o si poner un botón al cual le asigno a que pantalla quiero ir con la direccion de adrees 42020?

29
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« : mayo 08, 2017, 11:11:16 am »
Buenos días, a que te referís con valores específicos?.



Saludos
valores especificos me refiero a los valores de temperatura del ciclo, cuando va sufriendo cambios, porque para el programa virtual HMI pudimos ver los valores de temperatura mediante iba calentando el PT100 pero en la pantalla HMI como puedo lograr q se vean los valores?

30
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« : mayo 06, 2017, 12:13:43 pm »
Citar
Fíjate en el siguiente mensaje de otro usuario que pregunto lo mismo y esta explicado con fotos:

http://www.slicetex.com/foro/smf/index.php?topic=220.0

Mira en la segunda foto del mensaje, como configura el registro en el HMI para leer del PLC.

Saludos
Respecto de los Screen que me enviaste del correo de otro ususario, lo único que queda por hacer es agregar en el Ladder otro registro MB SRV RTU LOAD REG con la dirección (Address)42020?te consulto porque como decís en el mensaje que hay q modificar, creí que habia que cambiar el registro modbus que me muestra la corriente en funcion del tiempo, pero si cambio ese no voy a poder leer la corriente, por eso te consulto. Te adjunto una imagen del regitro modbus que agrego y que hace falta cambiar. O tengo que agregar un resitro por cada lectura de salida activada que haga que me cambie de screen?(adjunto la 2da imagen).
 Valor´´1``leído para que muestre el screen 1, a que te referís?a una entrada1 (DIN1) o salida1 (DOUT1), ésta parte no me quedo muy claro.