Mensajes recientes

Páginas: 1 [2] 3 4 ... 10
11
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Tex-Zero julio 17, 2020, 12:35:36 pm »
Está programado en Ladder. Pero la verdad es que no puedo modicicar el programa, porque lo he perdido completamente con el disco SSD que murió exactamente el día que terminé el programa.
Por eso pregunté si existe la forma de realizar un download de la memoria dle mismo.

12
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Soporte julio 17, 2020, 11:28:56 am »
Explicale eso a mi PLC porque no estaría haciendo eso.

Buenos días. Es lo que le preguntaba arriba, ¿en qué lenguaje está programando, Ladder o Pawn?

Saludos!
13
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Tex-Zero julio 16, 2020, 20:01:05 pm »
Explicale eso a mi PLC porque no estaría haciendo eso.
14
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Soporte julio 16, 2020, 19:45:22 pm »
El PLC está como Maestro. O sea, el PLC solicita al esclavo "unidad de comunicaciones", una tabla de información Modbus.
Esta unidad de comunicaciones posee una tabla que está comprendida entre 00001 y 00016 (registros Holding).

Entonces podrías realizarlo sin un conversor, es decir, con el PLC solicitás por ejemplo un registro holding, el "00001", y a modo de prueba, podés imprimirlo en Virtual-HMI para ver su valor.

Hay ejemplos, ¿en qué lenguaje estás programando, Ladder o Pawn?.

Y no pude nunca hacer comunicar al PLC con esta unidad utilizando las direcciones anteriormente mecionadas.
Después de pruebas y de leer la infomración proporcionada en una consulta anterior, he visto que el PLC, si solicita información al esclavo, cuando las direcciones de comunicación solicitadas estan en el rango entre 42001 y 42064.
Por lo que, teniendo en cuneta esto, estoy necesitando algo que me sirva de intermediario, apra convertir el mapa modbas de mi esclavo, a un mapa modbus que el PLC pueda entender.

El límite de direcciones 42001 y 42064 es cuando el PLC está como Esclavo, que solo puede recibir información en esos registros. Pero cuando el PLC está como Maestro, puede leer/escribir cualquier dirección desde 0 a 65535 en un Esclavo.

Saludos!

15
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Tex-Zero julio 16, 2020, 19:14:48 pm »
El PLC está como Maestro. O sea, el PLC solicita al esclavo "unidad de comunicaciones", una tabla de información Modbus.
Esta unidad de comunicaciones posee una tabla que está comprendida entre 00001 y 00016 (registros Holding).
Y no pude nunca hacer comunicar al PLC con esta unidad utilizando las direcciones anteriormente mecionadas.
Después de pruebas y de leer la infomración proporcionada en una consulta anterior, he visto que el PLC, si solicita información al esclavo, cuando las direcciones de comunicación solicitadas estan en el rango entre 42001 y 42064.
Por lo que, teniendo en cuneta esto, estoy necesitando algo que me sirva de intermediario, apra convertir el mapa modbas de mi esclavo, a un mapa modbus que el PLC pueda entender.
16
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Soporte julio 16, 2020, 18:57:21 pm »
Buenas tardes.

Le consulto para entender mejor la situación.

¿El PLC STX8092, está como esclavo o maestro?.

Si el PLC está como maestro (cliente) puede acceder a la "Unidad de comunicaciones" que será esclavo (servidor) en las direcciones que necesita 00000 a 08999, y pedir los registros. Generalmente los módulos externos son esclavos.

Saludos!
17
STX8092 / Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Tex-Zero julio 16, 2020, 17:53:36 pm »
Quisiera saber si conocen un buen conversor modbus, en donde pueda adaptar un mapa modbus existente en un cliente al mapa que estoy requiriendo utilizar con el PLC.
Paso información de este caso:
Unidad de comunicaciones: Posee un mapa modbus de 16 registros simples, en las direcciones 00001 y 00016 (registros Holding). Rango máximo configurable desde 00000 a 08999.
El PLC, solo puede comunicarse mediante RS-232 a esta unidad de comunicaciones, pero puede leer únicamente un rango de direcciones entre 42001 y 42064 (donde puedo utilizar el rango 42000 a 42016 para este caso)
Gracias.
18
StxLadder - Slicetex Ladder Designer Studio / Re:Falla carga de programa
« Último mensaje por Soporte julio 16, 2020, 12:52:45 pm »
Buenos días.

¿Podría detallar el contexto de la falla?.

¿Es una conexión directa entre su PC y el PLC en la misma red local ethernet?.

¿Al resetear o desconectar/conectar energía en el PLC, funciona normalmente?

¿Es un error permanente y no puede cargar nada?.

¿Probó reiniciar memoria a valores de fábrica?.

Gracias.

Saludos!
19
Kinco / Re:Direccionamiento de comandos (PLC DELTA)
« Último mensaje por foliva26 julio 16, 2020, 12:52:35 pm »
Gracias por su pronta respuesta, voy a verlo y lo pruebo con el plc.

cualquier cosa, lo vuelvo a molestar.

Muy amable


20
Kinco / Re:Direccionamiento de comandos (PLC DELTA)
« Último mensaje por Soporte julio 16, 2020, 12:46:34 pm »
Buenos días.

Fíjate en este vídeo de YouTube, explica como conectar un PLC Delta a un HMI Kinco, usando el protocolo especifico para Delta:

https://youtu.be/rkNteMI5W48

Creo que es la forma más simple.

Otro tema es hacerlo por ModBus RTU, ya que hay que leer un poco el manual del PLC y ver que como mapea las direcciones ModBus de registros en los registros internos del PLC (ej: D).

Ver capitulo 4 del siguiente link del manual:

http://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/060301/Manual/DELTA_IA-PLC_DVP-ES2-EX2-SS2-SA2-SX2-SE-TP_PM_EN_20170426.pdf

Hay unas tablas en ese manual, te las pego a continuación:







Allí está la relación entre un registros D,T,C (en hexadecimal) y las direcciones ModBus. Es un poco confusa la tabla y medio que hay que experimentar con algunas direcciones ModBus desde la pantalla hasta leer correctamente un valor. Por ejemplo, hacer un programa muy simple en pantalla que lea un registro (operación ModBus 4x, y asignar alguna dirección,  ej: 1556 (614H)) y en el PLC escribir un registro T20=333, para ver si se refleja en pantalla. Esto me baso más o menos con lo que dice el manual, pero hay que experimentar un poco, ya que simplemente hay que encontrar la relación entre dirección ModBus y registro del PLC.

Saludos!
Páginas: 1 [2] 3 4 ... 10