Mensajes recientes

Páginas: 1 [2] 3 4 ... 10
11
STX8091 / Re:Control de reguladores
« Último mensaje por Tama septiembre 11, 2019, 19:20:09 pm »
¿que pasa si Vo1 en algún momento es 10V en otro es 5v o 3v?
 
12
STX8091 / Re:Control de reguladores
« Último mensaje por Soporte septiembre 11, 2019, 19:07:02 pm »
El problema es que para las otras salidas digitales no tendría una tensión constante ya que comparten DOC.

Claro, si las compartis con otra función a las salidas relé, no podrías hacer esto.

Si configuro las pwm como salidas digitales Dout9 y 10 tengo el mismo problema?
El problema es que una salida a relé tiene mucho desgaste, pues el sistema trabaja todo el tiempo prendiendo y apagado, necesitaría una salida a transistores.
Los reguladores son los que te envié en el espacio stx810, tienen entradas + - para la señal de control

A lo mejor no comprendí bien.

1) Si usas la salida analógica VO1, para generar toda una gama de voltajes de 0 a 10V, y así controlar el regulador, no podrías compartirla con las salidas a transistor.

2) Ahora, si lo que querés es colocar 0V, o 10V (dos estados, on/off, sin variar la tensión), entonces deberías conectar de la siguiente forma:



En el último caso, usás las salidas a transistor como DOUT9 y DOUT10.

Si DOUT9=0, la entrada VIN del regulador tendrá PWIN=VO1 volts (los 10V).

Si DOUT9=1, la entrada VIN del regulador tendrá 0 volts, ya que el transistor conecta la resistencia de 1K a PGND.

¿A esto te referís?.

Saludos!
13
Buenas tardes Gabriel,

Perdon. Ya entendi el porque de la variable local TimerON, es simplemente una forma de programar el paso a la siguiente secuencia. Olvidar consulta punto 1).

Si, la variable TimerOn es para que quede más prolijo y enfatizar, que a partir de esa variable, conectamos en el diagrama todo lo relacionado al temporizador.

En cuanto a la consulta del punto 2), amplio un poco. Debo o puedo usar una llamada a funcion como la imagen adjunta?
Con la llamada a la funcion Stop detengo la operacion, mientras que la llamada a la funcion KM1 FAULT debiera incluir el codigo para generar una alarma en el HMI, por ejemplo el encendido de un BIT STATE y la leyenda especifica correspondiente a esta alarma (fallo accionamiento bomba #1). Si DIN1 no se activo en el lapso de 2 segundos, estando en ejecucion la secuencia uno, debe interrumpirse el ciclo y generarse alarma. Podrias ayudarme con un codigo ejemplo para generar este tipo de alarmas que nada tienen que ver con eventos programados?

Me parece que lo conveniente para que quede prolijo, es utilizar utilizar otro diagrama (llamado por ejemplo CheckBomba1) que verifique que esté en en marcha la Secuencia 1 (SeqNum igual a 1), y allí temporizar 2 segundos si DIN1 es igual a 0.

Si termina de temporizar y DIN1 continua en 0, entonces, llama a Stop y activar una variable tipo Bool, por ejemplo "Bomba1Falla", que luego en el diagrama "UpdateModBus.sld" actualizas en un registro tipo bit en ModBus para el HMI.
Todo esto es para que te quede coherente con el ejemplo del hilo.

Decime si es esa la idea, y si querés que te lo implemente en este ejemplo de temporización de este hilo, así ves como quedaría.

Saludos!

14
STX8091 / Re:Control de reguladores
« Último mensaje por Tama septiembre 11, 2019, 18:08:10 pm »
 El problema es que para las otras salidas digitales no tendría una tensión constante ya que comparten DOC. Si configuro las pwm como salidas digitales Dout9 y 10 tengo el mismo problema?
El problema es que una salida a relé tiene mucho desgaste, pues el sistema trabaja todo el tiempo prendiendo y apagado, necesitaría una salida a transistores.
Los reguladores son los que te envié en el espacio stx810, tienen entradas + - para la señal de control 
15
STX810 / Re:Módulo STX810 no funciona.
« Último mensaje por Soporte septiembre 11, 2019, 17:41:38 pm »
http://www.aoyidq.com/download/showdownload.php?lang=cn&id=60
https://es.aliexpress.com/item/32544914106.html
http://en.aoyidq.com/Optional_SCR_Power_Regulator/46.html

Gracias, quería ver si la entrada de control estaba aislada eléctricamente (por medio de optoacopladores) de la salida de potencia. Si bien no dice mucho al respecto, imagino que si.
16
STX8091 / Re:Control de reguladores
« Último mensaje por Soporte septiembre 11, 2019, 17:35:58 pm »
Como no me funciona el modulo stx810 entonces tengo una sola salida analógica y quiero alternarla con el PWM. Mi duda es si puedo conectar la salida analógica con la entrada Pwm, por el tema de las masas.

Hola Eduardo, no, con el PWM no podrías compartir la salida analógica VO1, ya que utilizan transistores y por la forma del circuito interno.

Lo que podrías es utilizas las salidas relé así:



En este caso DO1 y DO2, se conectan a los reguladores y DOC al VO1.

Cuando actives DOUT1, alimentás con VO1 al regulador 1.
Cuando actives DOUT2, alimentás con VO1 al regulador 2.

El resistor de 22K es para que ponga 0V en los reguladores cuando ambas salidas DOUT1/DOUT2 estén desactivadas.

Notar como compartís AGND con la parte lógica del regulador.

Avísame si tenés dudas.

Saludos!
17
STX8091 / Re:Consulta Bloqueo por falla ethernet
« Último mensaje por Soporte septiembre 11, 2019, 17:31:17 pm »
Buenas tardes Mariano,

Si entiendo, lo ideal sería no colocarle el router, pero al no tener pista de lo que está generando el problema, y viendo que dicho router lo comparten varios usuarios (o eso entendí), una opción es aislar el mismo con otro router como si lo tuvieras en el laboratorio.
Lo mismo que cambiar el cable ethernet (aunque no sé si esto lo habías realizado).

No descarto como te había comentado en otro mensaje, que el controlador ethernet pueda estar dañado o funcionando mal, eso podemos remplazarlo si nos envías el PLC, para también descartar ese tipo de problema. También podría verificar el funcionamiento del procesador o remplazarlo.

Creo que seria bueno aprovechar que sacaste el PLC para que lo envíes.

¿Habías probado con otro PLC de remplazo?.

Por otro lado, pasame el código del PLC, le doy una mirada por si hay algo que a priori pueda ser la causa.

Saludos!
18
Perdon. Ya entendi el porque de la variable local TimerON, es simplemente una forma de programar el paso a la siguiente secuencia. Olvidar consulta punto 1).

En cuanto a la consulta del punto 2), amplio un poco. Debo o puedo usar una llamada a funcion como la imagen adjunta?
Con la llamada a la funcion Stop detengo la operacion, mientras que la llamada a la funcion KM1 FAULT debiera incluir el codigo para generar una alarma en el HMI, por ejemplo el encendido de un BIT STATE y la leyenda especifica correspondiente a esta alarma (fallo accionamiento bomba #1). Si DIN1 no se activo en el lapso de 2 segundos, estando en ejecucion la secuencia uno, debe interrumpirse el ciclo y generarse alarma. Podrias ayudarme con un codigo ejemplo para generar este tipo de alarmas que nada tienen que ver con eventos programados?

Muchas gracias


19
STX8091 / Re:Consulta Bloqueo por falla ethernet
« Último mensaje por Mariano septiembre 11, 2019, 15:12:44 pm »
Hola Boris

De hecho el plc esta ya conectado a un router. No entiendo la necesidad de agregar otro dispositivo intermediario. Me parece q sería complicar innecesariamente el sistema. Lo q estaria necesitando es que el PLC no se detenga o si lo hace por um problema de comunicación que sea capaz de resetearse y si persiste un problema de ese tipo que aisle de alguna forma el funcionamiento al sistema central "dejando afuera" al sistema de ethernet para de esa manera mantener siempre el control y posibilitar por ejemplo encender algún indicador de falla o enviar algún tipo de alarma por un medio dado. No se si me explico con claridad.
En este momento, no hay fallas de este tipo... pero si las hubiere o si las mismas reaparecieran por cualquier incontingencia me parece que el PLC no deberia llegar a bloquearse de la forma en q lo hace por q de esa manera le quita mucha confiabilidad al sistema de control.

Me gustaría si pudieras realizar algun tipo de ensayo que provoque  diversos tipos de fallas en lo que hace a las cominicaciones para que de alguna forma puedan solucionarse estos inconvenientes.

Entiendo que no ha de ser sencillo reproducir o crear estos problemas pero creo que bien valdría la pena para dotar al PLC de plena confiabilidad.

Saludos
20
Hola Boris, buenas tardes

Algunas consultas:

1) En los diagramas de secuencia, por ejemplo Seq1.sld, para activar la salida DOUT1 pasas por la variable local TimerON. ¿Es esto absolutamente necesario? ¿No puede conectarse DOUT1 directamente a la salida del temporizador?

2) En mi caso particular DOUT1 energizara la bobina de un contactor. Quisiera verificar que dicho contactor efectivamente ha pegado por lo que conectare un contacto auxiliar NO del contactor a una entrada determinada (por ejemplo DIN1). Si transcurridos 2 segundos desde ejecutada la orden no se recibe confirmacion en DIN1, debe interrumpirse el ciclo y generarse una alarma en el HMI. Interrumpir el ciclo puede hacerse llamando a la funcion Stop. Mi pregunta apunta a como programar correctamente la llamada a esta alarma y su posterior reset desde el HMI

Muchas gracias
Páginas: 1 [2] 3 4 ... 10