Mensajes recientes

Páginas: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
STX8091 / Re:Control de reguladores
« Último mensaje por Tama septiembre 21, 2019, 15:34:53 pm »
Hola Boris, logre que funcione correctamente, el problema estaba en la habilitación de los reguladores, los habilitaba con el mismo relé y al unir E1 y E2 de ambos reguladores se producía el problema. Ahora los enciendo con dos relé individuales y funciona ok.
Muchas gracias por tu ayuda y tu rápida respuesta, saludos.
32
STX8091 / Re:Control de reguladores
« Último mensaje por Tama septiembre 20, 2019, 22:40:36 pm »
Ok, mañana lo pruebo. La vez pasada lo probé con el programa del oscilador que hiciste vos, cambiando las salidas de on a off. Las salidas del PLC hace exactamente lo que le pedimos, lo verifique en el osciloscopio, pero cuando conecto los reguladores, estos deberían entender alternadamente y en su lugar encienden juntos y con baja potencia de salida. Al desconectar la entrada (-) de un regulador este se activa, si los desconecto a los dos empiezan a alternar el encendido. La tensión de salida del PLC es la que indica el programa, pero como el (-) está desconectado, la tensión a la entrada de los reguladores es mayor.
Gracias.
33
STX8091 / Re:Control de reguladores
« Último mensaje por Soporte septiembre 20, 2019, 20:41:46 pm »
Buenas tardes Eduardo,

Hola Boris, probé el circuito con las entradas out9 y out10 que me pasaste y no logro controlar los reguladores. Cuando desconecte AGND de los reguladores comenzó a  funcionar pero al estar desconectada AGND, cuando la tensión entre PW1- y AGND del PLC era 7V entre Vin+ y Vin- del regulador tenia 10V.

Probé el circuito que te pasé, imitando la entrada de tu regulador con una resistencia de 10K y midiendo su caída de tensión con un voltímetro. Si varío VO1, veo 0 a 10V, normalmente.

Te paso adjunto un ejemplo en Ladder que genera una rampa de 0 a 10V. Coloca por defecto DOUT9=0 y DOUT10=1, por lo tanto es el regulador conectado a DOUT9 el que verá la variación de voltaje.

La rampa es de 0 a 10V, con incrementos de 0.5V cada 5 segundos, luego vuelve a 0V, y comienza de nuevo.

Fijate de probar el ejemplo, por ahí estás cometiendo un error de soft.

Probar con un solo regulador conectado primero.

Se me ocurre usar dos optoacopladores, conectando IN1, IN2 del optoac. a Pw1+, PW2+ del PLC y GND del opto a Pw1- ,Pw2- del Plc, respectivamente. HVCC y HGND del optoac. a Vo1 y AGND del plc y Out1, Out2 del opto. a Vin1+ y Vin2+ del Regulador. Vin1-y Vin2-del regulador a HGND.


( https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-787879175-tlp281-4-canales-optoacopladores-arduino-electronicmind-_JM?quantity=1#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-v2p-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=04b5874f-6073-45a0-94b6-59f55c737a6b ).

Que te parece?

Mmm lo tengo que estudiar mejor al conexionado, a simple vista me parece que estás haciendo lo mismo, ya que cambiás un transistor por otro.

Pero descartemos primero lo anterior y luego estudio mejor este último.

Saludos!
34
STX8091 / Re:Control de reguladores
« Último mensaje por Tama septiembre 20, 2019, 18:25:48 pm »
Hola Boris, probé el circuito con las entradas out9 y out10 que me pasaste y no logro controlar los reguladores. Cuando desconecte AGND de los reguladores comenzó a 
funcionar pero al estar desconectada AGND, cuando la tensión entre PW1- y AGND del PLC era 7V entre Vin+ y Vin- del regulador tenia 10V.
Se me ocurre usar dos optoacopladores, conectando IN1, IN2 del optoac. a Pw1+, PW2+ del PLC y GND del opto a Pw1- ,Pw2- del Plc, respectivamente. HVCC y HGND del optoac. a Vo1 y AGND del plc y Out1, Out2 del opto. a Vin1+ y Vin2+ del Regulador. Vin1-y Vin2-del regulador a HGND.


( https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-787879175-tlp281-4-canales-optoacopladores-arduino-electronicmind-_JM?quantity=1#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-v2p-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=04b5874f-6073-45a0-94b6-59f55c737a6b ).

Que te parece?
Gracias.
35
StxLadder - Slicetex Ladder Designer Studio / Re:Problemas con nombre de archivo
« Último mensaje por Soporte septiembre 13, 2019, 21:22:53 pm »
Hola, fíjate descargar el siguiente archivo:

www.slicetex.com/temp/SlicetexLadder_PATCH202.zip

Descomprimirlo en la carpeta donde tengas instalado StxLadder, sobrescribiendo los archivos que tengas, ya que solo es el ejecutable.

Luego ejecutá StxLadder normalmente.

Le puse el nuevo límite de 25 carácteres para encabezados (.inc).

Para archivos Pawn (.p) si hay un límite y es de 13.

El cambio quedará incluido en la proxima versión StxLadder, la 2.0.3.

Saludos!
36
StxLadder - Slicetex Ladder Designer Studio / Problemas con longitud de nombre de archivo (.inc)
« Último mensaje por EBD septiembre 13, 2019, 20:42:37 pm »
Hola,
Estoy teniendo un problema con la versión 2.0.2 de Slicetex Ladder Designer Studio.
Tengo un archivo cuyo nombre es de 18 caracteres (sin incluir el .inc) y cuando lo intento incluir en el proyecto el programa me devuelve un error  "Error en nombre de archivo: Longitud excedida."
El mismo archivo lo podía agregar al proyecto con la versión anterior del Ladder y esta nueva limitación es incómoda.
Quería saber cual era el límite de tamaño del nombre y si es necesario que cambie el nombre de mi archivo.
Gracias.
37
Buenas tardes Gabriel,

Te adjunto en archivos ZIP el proyecto para el PLC y HMI, con las modificaciones solicitadas.

Te comento las modificaciones:

En el HMI, hay un nuevo indicador para indicar la falla de la Bomba número 1:



En el PLC, el el diagrama principal, si Start pasa de 0 a 1, se llama a diagrama StartSetup.sld que inicializa variables para utilizar en las secuencias.



Tambiém, con DIN12 podés deterne las secuencias, tanto como del HMI, colocando las variables en paralelo:



En diagrama StartSetup.sld, incializamos las variables para el arranque:



Observá como hacemos SeqNum=1 para iniciar en secuencia #1, y hacemos Bomba1Fail = 0, ya que inicialmente no hay falla de bomba.

Dentro del diagrama Seq1.sld llamamos a diagrama CheckBomba1.sld que se va a encargar de comprobar que la bomba fue activada con DOUT1:



En diagrama CheckBomba1.sld, esperamos que DIN1 sea "1" en 5 segundos (le podes colocar 2 segundos también) utilizando un timer TON. Si antes de los 5 segundos no se pone en 1, activa la variable Bomba1Fail.



Si Bomba1Fail es 1, hay una falla y se llama al diagrama Stop.sld para abortar la secuencia.

Notar que en Stop.sld también reseteamos el timer T4 utilizado en este diagrama, así en el próximo arranque, no empieza a temporizar desde 0.

Por otro lado, observar como utilizamos diagramas para ir agrupando código y hacerlo más claro. Por un lado leemos ponemos las operaciones del HMI, por otro las secuencias, en otro inicializamos variables, en otro abortamos secuencias, etc. Y nos comunicamos entre diagramas con variables. De esta forma, si falla algo, podés organizar la lógica y hacer cambios en puntos específicos sin modificar otras partes del programa.

Recordar al probar, en el HMI colocar un valor para los temporizadores de forma táctil, por ejemplo 1 minuto, 2 minutos y 3 minutos, para cada temporizador.

Saludos!
38
STX8091 / Re:Consulta Bloqueo por falla ethernet
« Último mensaje por Soporte septiembre 13, 2019, 20:22:43 pm »
Ok Boris dentro de un rato te paso el código por si llega haber errores para que lo revisen.

Voy a enviarte el PLC que saque. Me gustaría que lo pudieras probar en tu laboratorio para ver si realmente es un problema de hardware. Si llega a ser asi vés si se puede reparar y me avisas no hay problema.

Quiero comentarte que el PLC reemplazo hasta el dia de hoy no ha presentado fallas de bloqueo. Si se puede haber reseteado un par de veces pero es muy estable el funcionamiento

Buenas tardes Mariano, muy bien quedo pendiente.

Te paso por mensaje privado la dirección de envío para enviar el PLC así lo probamos.

Saludos!
39
STX8091 / Re:Consulta Bloqueo por falla ethernet
« Último mensaje por Mariano septiembre 13, 2019, 14:47:20 pm »
Ok Boris dentro de un rato te paso el código por si llega haber errores para que lo revisen.

Voy a enviarte el PLC que saque. Me gustaría que lo pudieras probar en tu laboratorio para ver si realmente es un problema de hardware. Si llega a ser asi vés si se puede reparar y me avisas no hay problema.

Quiero comentarte que el PLC reemplazo hasta el dia de hoy no ha presentado fallas de bloqueo. Si se puede haber reseteado un par de veces pero es muy estable el funcionamiento

Saludos
40
Buenos días Gabriel. Bien, dejáme que te implemente el ejemplo, junto con la última duda, y luego te lo público por acá.

Saludos!
Páginas: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10