Mensajes recientes

Páginas: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« Último mensaje por Soporte abril 27, 2017, 18:59:54 pm »
Buenas tardes,

Es decir ¿que mantenga ON mientras esta apretado el botón y cuando soltas vuelva a OFF?.

En este momento no tengo acceso al panel para probarlo, por viaje, pero fíjate si usando la opción "Intant on" o "ON" en el botón como te paso en la imagen adjunta, funciona como describís.

Quedamos a disposición, saludos.
42
SH-300 / Re:Pantalla HMI - Usar por primera vez
« Último mensaje por sebeta abril 27, 2017, 09:49:37 am »
hola como va?te consulto como puedo colocar un pulsador en la pantalla de manera de iniciar el proceso y cuando suelte el botón no quede anclado, o sea q sea un pulsador con retorno por resorte? me refiero a si hay una denominacion para ese pulsador en esta pantalla(SH300
)
43
VirtualHMI - Terminal HMI Remoto / Re:virtual HMI no imprime valor en pantalla
« Último mensaje por Soporte abril 17, 2017, 21:13:08 pm »
asi perdon envié el incorrecto!ahora te adjunto el correcto.

Adjunto te paso el programa corregido.

En el diagrama leercorrient.sld, Network N003 no estas copiando la variable corriente a la variable Reg[0], sino incrementado, así Reg[0] = Reg[0]+corriente. Te desactive este código.

Por otro lado, no hace falta ese paso intermedio. Podes copiar directamente la variable corriente a la direccion ModBus 42002 con el componente MbRtuServLoadRegister que te puse en el diagrama, en fila 19, col 1. Este componente se usa para copiar una variable a la vez en el SH-300, el que estabas usando es para cuando necesitas copiar varias variables al mismo tiempo.

Fijate de probar ahora.



Nota: ví que en el diagrama Inicio.sld, Network N002, inicias el servidor ModBus con BR=19200, en los ejemplos es 9600. No está mal, pero recordar usar el mismo parámetro entonces en el panel SH-300 al configurar velocidad del puerto.

Saludos
44
VirtualHMI - Terminal HMI Remoto / Re:virtual HMI no imprime valor en pantalla
« Último mensaje por sebeta abril 17, 2017, 18:21:03 pm »
asi perdon envié el incorrecto!ahora te adjunto el correcto.
45
VirtualHMI - Terminal HMI Remoto / Re:virtual HMI no imprime valor en pantalla
« Último mensaje por Soporte abril 13, 2017, 12:53:44 pm »
perfecto lo probé así con una fuente de 24 y anduvo de diez! muchas gracias! el único problema es que no me grafica en la pantalla SH300 la corriente en forma progresiva cuando caliento el pt100, lo que sí hace es mostrarme en el virtual HMI, pero en el pantalla no, éso q en el programa yo puse que el REG(0)=corriente, de manera que cualquier variación en la corriente debería ser reflejada en la pantalla SH300(adjunto programa), esa parte está en la pestaña leercorriente. dice leer registro de corriente.

Buenos días. El proyecto que adjuntas parece ser otro antiguo, no contiene la parte que mencionas. ¿Es el correcto?.
46
VirtualHMI - Terminal HMI Remoto / Re:virtual HMI no imprime valor en pantalla
« Último mensaje por sebeta abril 13, 2017, 11:48:24 am »
perfecto lo probé así con una fuente de 24 y anduvo de diez! muchas gracias! el único problema es que no me grafica en la pantalla SH300 la corriente en forma progresiva cuando caliento el pt100, lo que sí hace es mostrarme en el virtual HMI, pero en el pantalla no, éso q en el programa yo puse que el REG(0)=corriente, de manera que cualquier variación en la corriente debería ser reflejada en la pantalla SH300(adjunto programa), esa parte está en la pestaña leercorriente. dice leer registro de corriente.
47
STX8091 - Familia PLC Cube / Re:Problema VIN y RS-485
« Último mensaje por Soporte abril 12, 2017, 16:58:37 pm »
Perfecto! saludos.
48
STX8091 - Familia PLC Cube / Re:Problema VIN y RS-485
« Último mensaje por guille abril 12, 2017, 13:57:18 pm »
Hola Boris,

después de revisar todo lo que me dijiste procedi a re-cablear la salida de los sensores de corriente de los variadores hasta el PLC con cable mallado. Esto soluciono el problema!! Quedó midiendo los valores analógicos a la perfección!

Gracias por tu ayuda! Saludos!
49
VirtualHMI - Terminal HMI Remoto / Re:virtual HMI no imprime valor en pantalla
« Último mensaje por Soporte abril 12, 2017, 12:19:59 pm »
a perfecto lo del vitrual HMI, mi consuta anterior era si la tensión de entrada analógica podía ser mayor a los 5 volt ya que según la hoja de datos la tensión q soporta es de -2,5v a 4 volt(adjunto imagen), y la energía q necesita mi transmisor nobus para poder funcionar es de 12 a 35 volt en cc. Por ésta razón si conecto a mayor tensíon podría quemar la en trada VIN1?

No, es que medís corriente, no tensión. Mira como te puse el conexionado en el mensaje anterior:

http://www.slicetex.com/foro/smf/index.php?topic=252.msg1326#msg1326

Fíjate que al PLC le llega corriente, no tensión por decirlo de algún modo. Al sensor es a quien alimentas con +24VCC. Es como un lazo de corriente.

Si al PLC le conectas directo esa tension, fuera de los limites, dañas la entrada.

Me base en la conexión según hoja de datos del sensor, ver Figura 6 del PDF del link siguiente:

http://www.novusautomation.com/downloads/Arquivos/v12x_e_manual_txrail_4-20_ma_a4_english.pdf

50
VirtualHMI - Terminal HMI Remoto / Re:virtual HMI no imprime valor en pantalla
« Último mensaje por Soporte abril 12, 2017, 12:13:07 pm »
según la hola de datos si mide 0,4v=4mA y 2v=20mA, pero en éste caso con ese valor de0,376v no lega ni al mínimo valor que debería entregar el nobus al PLC, también hay q tener en cuenta la sección de los cables q utilice para la conexión, es por eso que no descarto que pueda estar midiendo bien.
El nobus q tengo debería tener una energía de alimentación de 12 a 35 volt cc.(adjunto imagen), capáz q por eso no me funciona, la pregunta es: yo podría alimentar la entrada de señales analógicas con tensión mayor a 5 volt, o sea de 0 a 12 volt? variando el rango en el ladder, o habría alguna complicación?como vos me dijiste q debería ser de 0 a 5 volt. te adjunto la imagen de tensión q entrega el nobus, es como si no estuviese midiendo nada el pt100.

Para conectar el transmisor NOVUS, según veo en diagrama, deberías:

Colocar fuente de tensión (por ej. 12 o 24 vdc) cable positivo en terminal 5 del NOVUS. Conectar terminal 6 del NOVUS a entrada VIN1 del PLC. Conectar terminal negativo de fuente de alimentación usada para el NOVUS a terminal AGND del PLC.

Ver foto adjunta.



Veo según la foto, que le falta colocar el jumper J3 al PLC para la medición de corriente en canal VIN1.

Ver hoja de datos, pág. 29:
http://www.slicetex.com/hw/stx8091/docs/STX8091-DS-AX_BX_CX_DX.pdf

Apaga el sistema, coloca el jumper J3 y volvé a realizar la medición de la tensión con el tester (modo tension para el tester).





Páginas: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10