Mensajes recientes

Páginas: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
STX8091 - Familia PLC Cube / Re:Lógica para Máquina Enfriadora con PLC
« Último mensaje por Soporte septiembre 28, 2017, 17:26:54 pm »
Bien, recuerde lo que le dije en el mensaje anterior:

Cita de: Soporte
El PLC dispone de 3 entradas para corriente de 4-20 mA, y por lo que entiendo tiene 4 sensores de 4-20 mA. ¿Es así?.

En ese caso le estaría sobrando un sensor, o debería buscar alguno que entregue 0-10V por ejemplo, para así poder conectarlo en otra entrada analógica del PLC.
42
STX8091 - Familia PLC Cube / Re:Lógica para Máquina Enfriadora con PLC
« Último mensaje por jove747 septiembre 28, 2017, 15:16:02 pm »
Muchas gracias, el punto 4) también trabaja con 24v.

Saludos y gracias.
44
STX8091 - Familia PLC Cube / Re:Lógica para Máquina Enfriadora con PLC
« Último mensaje por Soporte septiembre 28, 2017, 11:08:23 am »
Buenos días,

1) Las salidas de los sensores es de 4-20mp. (Sensor de presión PP11 de -0.5 a 11BAR y sensor de temperatura PMP4-67 TP1000 de 4 a 20mp)

El PLC dispone de 3 entradas para corriente de 4-20 mA, y por lo que entiendo tiene 4 sensores de 4-20 mA. ¿Es así?.

En ese caso le estaría sobrando un sensor, o debería buscar alguno que entregue 0-10V por ejemplo, para así poder conectarlo en otra entrada analógica del PLC.

Quedo pendiente de contestar el punto (4), ¿con que tensión o como comanda el contactor y los ventiladores?.

Saludos
45
STX8091 - Familia PLC Cube / Re:Como conectar un sensor de temperatura
« Último mensaje por Soporte septiembre 28, 2017, 11:03:08 am »
La salida de los sensores es de 4 a 20mp.

Son un sensor de presión PP11 de -0.5 a 11 bar y uno de temperatura PT1000 PMP4-67

¿Tiene las hoja de datos o link a los sensores?

Así puedo ver los terminales de salida del sensor.

Saludos
46
STX8091 - Familia PLC Cube / Re:Como conectar un sensor de temperatura
« Último mensaje por jove747 septiembre 28, 2017, 09:11:04 am »
La salida de los sensores es de 4 a 20mp.

Son un sensor de presión PP11 de -0.5 a 11 bar y uno de temperatura PT1000 PMP4-67

Saludos y gracias.
47
STX8091 - Familia PLC Cube / Re:Lógica para Máquina Enfriadora con PLC
« Último mensaje por jove747 septiembre 28, 2017, 07:42:27 am »
Buenos dias Sr Moderador. Soy jose.

Respondiendo las incógnitas.

1) Las salidas de los sensores es de 4-20mp. (Sensor de presión PP11 de -0.5 a 11BAR y sensor de temperatura PMP4-67 TP1000 de 4 a 20mp)

2) Correcto.

3) De 24v D.C.

5) Las magnitudes usadas son en grados centigrados y en PSI.

Muchas gracias y saludos.
48
STX8091 - Familia PLC Cube / Re:Lógica para Máquina Enfriadora con PLC
« Último mensaje por Soporte septiembre 27, 2017, 21:01:33 pm »
Buenas tardes Jose,

Le consulto inicialmente los siguientes aspectos antes de avanzar.

1) Necesito que me aclare en cada uno de los cuatro (4) sensores analógicos, ¿que tipo de señales tienen ? ¿ 4-20 mA, 0-10V, etc ?.

2) Luego habla de un sensor digital de temperatura critica de agua, ¿su salida es tipo switch, 0 o 1, verdad?.

3) ¿Que tensión utilizan los switch digitales? ¿+12 VDC o +24 VDC?

4) ¿Las cargas (contactores, reles, etc) que comanda con las salidas del PLC para controlar, que tension utilizan? ¿220 VAC?

Esto es para poder tener una idea para indicarle como y donde conectar los sensores analógicos, interruptores y salidas.
Entonces podemos hacerle un diagrama de hardware de conexión en el cual basarnos para la lógica.

5) Otra consulta, defina ¿que magnitudes (presion, temperatura, etc) querrá ver/modificar desde internet y desde la pantalla HMI?

Esto es necesario pensarlo antes para tenerlo contemplado, y ademas para recomendarle la pantalla HMI adecuada.

Saludos
49
STX8091 - Familia PLC Cube / Lógica para Máquina Enfriadora con PLC
« Último mensaje por yove639 septiembre 27, 2017, 13:23:01 pm »
Ing Boris.
Buen dia. Adjunto lógica para el uso de PLC SLICETEX. Estoy tratando de hacerlo en Ladder.
Del éxito de este proyecto; conlleva al uso de pantalla, para observar, modificar variables de la programación, favor cotizar un producto.
Adicionalmente mi proyecto es ambicioso, desde el punto de vista que quiero monitorearlo/modificar parámetros de operación vía internet.
 
Agradecido de ante mano por sus buenos oficios y apoyo.
Saludos



LÓGICA AUTOMATIZACIÓN DESEADA

1-. Conectar electricidad a unidad enfriadora.

2-. Activar térmica principal.

3-. Si la orden de fase y el voltaje son correctos, el dispositivo da una señal digital al PLC, como permisivo de arranque.

4-. Con el interruptor principal de encendido/apagado de enfriadora, en posición encendido; energiza el sistema y alimenta la bobina del contactor de bomba de agua.

5-. El sensor FLOW SWICHT, tiene un contacto normalmente cerrado y uno abierto, en posición de reposo le envía señal digital al PLC de bomba apagada, solo da advertencia. Con la bomba de agua activada, el FLOW SWICHT se activará y da señal digital al PLC, como permisivo de arranque. Y la señal de alarma de bomba se apagará.

6-. Por medio del sensor analógico de presión de alta, se da permisivo de arranque si la presión está por debajo de 350 psi (<350 PSI). Esta señal es programable.

7-. Por medio del sensor analógico de presión de baja, se da permisivo de arranque si la presión está por arriba de 35 psi (>35 PSI). Esta señal es programable.

8-.Por medio del sensor analógico de temperatura de agua, se da permisivo de arranque si la temperaturas mayor a 7 °C (>7 °C). Esta señal es programable.

9-. Por medio del sensor digital de temperatura critica de agua, se da permisivo de arranque si la temperatura es mayor a 4 °C (>4 °C).

10-. Con todos estos sensores en rango y señal correcta, el PLC da señal de cierre de contactor compresor. El compresor contiene una bomba de aceite, la cual para poder saber si está lubricando es haciendo una medición diferencial. Esta señal se tomará de dos sensores analógicos; uno usado en medición de baja y el otro instalado en la descarga de la bomba de aceite.

11-. Al PLC le llega la información analógica que viene de los traductores de presión bomba de aceite; si esta presión es menor a 5 psi en un tiempo de 90 seg, el compresor se apagara, dando una alarma. (luz, email entre otros). O sea, la salida del PLC para el contactor se abrirá, produciendo el apagado del compresor. Si la diferencia de presión es positiva; el compresor funcionara normalmente, hasta que uno de los permisivos salga de su lógica ó programación en caso de ser analógico.

12-. Si la presión aumenta hasta 230 psi (>230 psi), el PLC dará una señal digital de cierre contactor, para el encendido de ventilador N° 2. Si la presión disminuye hasta 200 psi (<200 psi), el PLC dará una señal digital de abrir contactor,para el apagado de ventilador N° 2.

13-. Si la presión aumenta de 250 psi (>250 psi),el PLC dará una señal digital de cierre contactor,para el encendido de ventilador N° 3. Si la presión disminuye hasta 230 psi (<230 psi), el PLC dará una señal digital de abrir contactor, para el apagado de ventilador N° 3.

En resumen, los sensores deben estar en rango para que el PLC de señal de arranque de compresor (ver siguiente tabla):


50
Buenas tardes, le respondo a continuación:

1) Como conecto una sonda/sensor de temperatura con salida de 4-20mp al PLC (Diagrama de conexion fisico y logico ladder).

Para conectar un sensor de corriente 4-20 mA al PLC, siga el siguiente esquema a modo de ejemplo:



Las entradas para corrientes son VIN1, VIN2 y VIN3, pero para que midan corriente deben tener el jumper J3, J4 y J5 respectivamente colocado.

Una vez los jumper colocados, tenga cuidado de no aplicar tension en las entradas, sino solo corriente del sensor, ya que de lo contrario pueden quedar dañadas.

Lea también las paginas 11, tabla 8, pág. 29 y pág. 45, tabla 16, de la hoja de datos para limites eléctricos:

http://slicetex.com/hw/stx8091/docs/STX8091-DS-AX_BX_CX_DX.pdf

Luego le pasamos un ejemplo en ladder.

2) Se puede copiar el codigo de programacion ladder de un programa a otro? (para no tener la necesidad de crear el diagrama logico desde cero).

No, lamentablemente no se puede copiar en ladder de un proyecto a otro.

3) Como se conectan entradas analogicas con respecto a su parte fisica y digital?

¿ Supongo que se refiere a entradas analógicas de tensión (VIN) y entradas digitales (DIN) ?

Para entradas entradas analógicas de tensión mire la página 29 de la hoja de datos.

Su conexión es simple, conecte una tensión que no supere los limites eléctricos en una entrada (VIN5 por ejemplo) y la masa de la señal en la bornera AGND, para tener una referencia de tensión.

Si tiene colocados los jumpers J3, J4 o J5, para medir corriente, no coloque tensión en VIN1, VIN2, y VIN3.

Para leer una señal digital en terminales DIN, ver pág. 18 en hoja de datos.

http://slicetex.com/hw/stx8091/docs/STX8091-DS-AX_BX_CX_DX.pdf

4) Como conectar el PLC a internet?, tengo entendido que se crea un protcolo de conexion LAN/ETHERNET IPV4 y que este se emite del computador al plc y este mediante un bifucardor LAN para conectarlo a un ROUTER TPLINK, PERO eso es solo para LAN, como seria el caso para internet? (que pueda visualizar el funcionamiento del PLC desde la red de mi hogar sin necesidad de estar conectado a la red local del PLC con el HMI de mi smartphone).

Para acceder al PLC desde internet, por ejemplo si crea una página web, necesita saber la dirección IP publica de su computadora en internet.

Su IP publica se puede averiguar con:

https://www.whatismyip.com/es/

Luego si carga una página web en el PLC, suponiendo una IP local para el PLC de 192.168.1.81 y puerto 81 para el servidor web, debe configurar el router para que haga un "forward" de conexiones "TCP" que llegan al puerto "81" del exterior a la IP 192.168.1.81, puerto 81 del PLC.

Entonces, suponiendo una IP publica igual a 200.157.45.21, puede acceder desde el celular al PLC usando en el navegador la siguiente direccion:

http://200.157.45.21:81

Notar como agrego el ":81" para indicar el puerto del PLC.

En general, esta dirección IP publica contratada en un servicio estandar de internet (ej Arnet, Fibertel, etc) es dinámica, es decir cambia periódicamente, por lo tanto puede conocerla un día y otro día no sirve.

Lo que se hace en estos casos es utilizar un proveedor que le permita asociar su IP a un nombre (ej: plc.dominio.com), por lo que luego se le brinda datos de acceso a ese proveedor desde el ROUTER, que periodicamente enviará la IP actual al proveedor y asi asociar la IP dinamica, con el nombre de dominio.

Un proveedor muy conocido que hace esto es DYN DNS: https://dyn.com/remote-access/

Que por unos dolares al año, brinda este servicio, permitiendo acceder a tu red con sunombre.dyndns.org (por ejemplo).

Luego podría entrar a la página del PLC desde el navegador, haciendo:

sunombre.dyndns.org:81

Para pruebas, puede cargar la página web del ejemplo de la nota de aplicacion AN030:

http://slicetex.com/docs/an/an030/index.php

http://slicetex.com/docs/an/an030/files/WebServerLadder1.zip

Primero prueba acceder desde una computadora en su red (a la direccion del PLC) y luego del celular accediendo con la IP pública o nombre de dominio.

Luego le subimos el ejemplo ladder para entradas analógicas.

Saludos
Páginas: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10