Mensajes recientes

Páginas: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
StxLadder - Slicetex Ladder Designer Studio / Lectura errónea en entrada analógica
« Último mensaje por nununa noviembre 20, 2020, 14:33:53 pm »
Buenas tardes, Boris
Desde virtualHMI quiero leer los valores de tensión que arroja una celda de carga conectada a su indicador digital. La salida del dispositivo (celda de carga+indicador+módulo de expansión) es de 4-20mA, la cual la conecté a VIN1 e hice la conversión de corriente a voltaje, con jumper 3 conectado. Para ello reproduje un programa que está descripto en el manual de virtualHMI. A continuación lo adjunto.
Con el amperímetro mido valores cercanos a 4 y a 9 mA para pesos 0kg y 1,5kg respectivamente. Los valores que observo en la pantalla virtual son 0,00396 y 0,00895 V para los respectivos pesos y no 0,4 y 1 como debería leer.
Por los valores, me da la impresión de que es un problema de escala. Qué puede ser que esté haciendo mal??
Muchas gracias!
Florencia
42
Kinco / Re:HMI Kinco con Movicon M221 y protocolo Modbus RTU
« Último mensaje por Soporte noviembre 18, 2020, 18:32:20 pm »
Perfecto, saludos!
43
Kinco / Re:HMI Kinco con Movicon M221 y protocolo Modbus RTU
« Último mensaje por RoCaLo noviembre 18, 2020, 17:01:10 pm »
Muchisimas gracias!!!
Con esta información me voy a lanzar y voy a comprar el equipo.
De nuevo agradecerles su atención y tiempo.
Un saludo
44
Kinco / Re:HMI Kinco con Movicon M221 y protocolo Modbus RTU
« Último mensaje por Soporte noviembre 18, 2020, 16:14:45 pm »
Sin embargo, en cuanto al cable de conexión, entiendo que con la información que me has enviado en el terminal serie DB9 utilizaré los pines 1 y 6, pero no encontré la información de que pines utilizar en la clavija RJ45 que utilizaré para conectarla en el autómata M221.
¿Me pueden ayudar?

Buenas tardes.

En Google deberían aparecerte los manuales del PLC que estás utilizando, con las descripciones de cada conector, por ejemplo, en el siguiente link figura el pinout del puerto RJ45 del M221:

www.se.com/ww/en/faqs/FA235157/

Que es la siguiente imagen:



Finalmente, así te quedaría el conexionado (tres cables) entre el COM0 del HMI y el PLC:

  • HMI ( 5 ) -> PLC ( 8 ): Señal GND
  • HMI ( 1 ) -> PLC ( 5 ): Señal B (-)
  • HMI ( 6 ) -> PLC ( 4 ): Señal A (+)

Si conectás las señales A y B por error mal, no pasa nada, podés darlas vueltas sin dañar ningún equipo.

Saludos!

45
Kinco / Re:HMI Kinco con Movicon M221 y protocolo Modbus RTU
« Último mensaje por RoCaLo noviembre 18, 2020, 14:27:39 pm »
Muchas gracias por esa rapidez de respuesta.
En cuanto a la configuración de la pantalla HMI todo aclarado.
Sin embargo, en cuanto al cable de conexión, entiendo que con la información que me has enviado en el terminal serie DB9 utilizaré los pines 1 y 6, pero no encontré la información de que pines utilizar en la clavija RJ45 que utilizaré para conectarla en el autómata M221.
¿Me pueden ayudar?
Gracias.
46
Kinco / Re:HMI Kinco con Movicon M221 y protocolo Modbus RTU
« Último mensaje por Soporte noviembre 18, 2020, 11:51:30 am »
Buenos días.

Ese modelo de pantalla podés conectarlo por RS485/232 o Ethernet al PLC. En el caso de utilizar RS485 o RS232, podés hacerlo con protocolo ModBus RTU, donde el HMI es MAESTRO y el PLC es ESCLAVO.

En el siguiente link tenés un ejemplo del GL070E configurado como Maestro utilizando ModBus RTU para conectarse a un PLC como Esclavo (dirección 1) utilizando el puerto RS485:

www.slicetex.com/hmi/kinco/files/examples/ModBusRTU_FirstTest_GL070E.zip

El ejemplo es simple, permite leer y escribir algunos registros y bits en el PLC, que podés utilizar a modo de prueba.

Para la conexión el HMI utiliza su puerto COM0, donde tenés los terminales "RS485 A" y "RS485 B", que junto a "GND" debés conectar al PLC. Ver siguiente descripción de puertos del HMI:

www.slicetex.com/hmi/kinco/files/GL070E_INSTALLATION_MANUAL.pdf

Los parámetros de conexión RS485 se pueden configurar desde la siguiente pantalla en el software de diseño de la pantalla:



Más información en manuales y ejemplos podés encontrar en la siguiente página:

www.slicetex.com/hmi/kinco/docs.php

Saludos!

47
Kinco / HMI Kinco con Movicon M221 y protocolo Modbus RTU
« Último mensaje por RoCaLo noviembre 18, 2020, 10:31:58 am »
Muy buenas.
Me gustaría adquirir una HMI Kinco GL070 para conectarla a un PLC Movicon M221 de Schneider Electrics a través de protocolo Modbus RTU.
He visto un tema abierto donde conectan una pantalla de estas características con un PLC STX8091 a través de la comunicación RS485.
¿Como tendría que configurar la comunicación del PLC y como serían las conexiones del cableado?
Un saludo.
48
Kinco / Re:HMI KINCO MT4434TE MODBUS RTU con VDF Atv320
« Último mensaje por Soporte noviembre 11, 2020, 17:28:08 pm »
Buenas tardes.

El HMI en este caso sería Maestro, y ambos VFD serían esclavos conectados por RS485 (dos cables + GND). Cada VFD debe tener una dirección ModBus RTU diferente, por ejemplo 1 y 2.

El VFD para el HMI es un PLC, no hay diferencia, lees/escribís registros de la misma manera.

El puerto COM sería el COM0, donde tenés los terminales "RS485 A" y "RS485 B" ver siguiente descripción de puertos del HMI:

www.slicetex.com/hmi/kinco/files/MT4434TE_INSTALLATION_MANUAL.pdf

Acá tenés un ejemplo de HMI siendo Maestro y accediendo al PLC como Esclavo (utilizan RS232, pero lo cambiás de la configuración):

www.slicetex.com/hmi/kinco/files/examples/ModBusRTU_FirstTest_MT4434TE.zip

Fijate acá para ponerlo en RS485 (es muy simple):

foro.slicetex.com/index.php?topic=382.0

Más documentación y ejemplos en:

www.slicetex.com/hmi/kinco/docs.php

Una vez realizado un ejemplo simple, deberías leer documentación del VDF, como los mapa de direcciones de los registros, bit, etc que te dicen que efecto tienen para poder accederlos con el HMI y configurarlo o controlarlo. Luego realizar una prueba leer/escribir. Es un poco prueba y error el procedimiento.

Saludos!

49
Kinco / HMI KINCO MT4434TE MODBUS RTU con VDF Atv320
« Último mensaje por lcrespo noviembre 11, 2020, 16:13:14 pm »
Hola estimados, tengo una consulta necesito comunicar mediante modbus RTU 2 variadores de frecuencia Altivar 320 comunicarlos directamente SIN PLC al HMI KINCO  MT4434TE,   mi consulta es mediante que puerto se realiza la comunicación? com0? - COM2?   como elijo el VDF?   se utiliza directamente del apartado de plc el controlador MODBUS RTU?
50
STX8091 / Re:AUTOMATIZACIÓN DE SEMÁFOROS DIDÁCTICO
« Último mensaje por cbilly2015 septiembre 23, 2020, 22:59:06 pm »
MUCHAS GRACIAS...
Páginas: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10