Mensajes recientes

Páginas: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
51
STX8081 / Re:Duda con respecto a "prevención de cortocircuitos"
« Último mensaje por Soporte julio 30, 2018, 16:53:51 pm »
Pero me agarró la siguiente preocupación: qué pasa si en alguna de las luces que enciendo con el PLC se produjera (por ejemplo) un cortocircuito en el portalámparas. El PLC tiene previsto pistas que vuelen como protección para estas circunstancias ?

Mi miedo es que por un cortocircuito estúpido en una lámpara se me prenda fuego la casa en algún momento en que no estoy.

Buenas tardes Pablo.

En caso de cortocircuito, la pista del PLC, si se excede cierta corriente, por ejemplo arriba de 6-10 amperes, se va a cortar (nunca he realizado un ensayo destructivo). Es difícil que se prenda fuego, pero no imposible, ya que hay que ver como interactua todo en su conjunto, cobertura de cables, reles, componentes cercanos, borneras de plástico, etc, etc.

Por lo tanto, para seguridad total, lo que tenés que hacer es colocar fusibles en serie que para cuando se supere una corriente anormal en cada lampara (por ejemplo 0.5A o 1A, dependiendo de la potencia).

Podrías ver si conseguís para 220VCA algún PolySwitch (PTC) que son fusibles clásicos que se recuperan luego de superado el cortocircuito o directamente utilizar los fusibles que se destruyen luego del corto.

Saludos!

52
Kinco / Re:Modbus RTU
« Último mensaje por Soporte julio 30, 2018, 16:42:35 pm »
...
dirección 1, función 3 , desde la posición 102 , 4 datos..

He podido hacerlo de manera individual.. consultando por cada uno , pero necesito realizar 1 sola  la consulta de los 4 datos y poder mostrarlos de manera individual en la pantalla.. es posible que me brinden un ejemplo o una guía.

Buenas tardes.

Sí necesitás mostrar 4 valores, hasta dondé sé, con el componente "Number Display" vas leyendo de a una dirección, luego pones 4 componentes iguales para leer cada dirección y mostrar los 4 valores en la pantalla.

Desconozco un componente que lea los 4 valores de una sola vez.

Revisá el manual, puede haber alguno que se adapte a lo que necesitás.

Saludos!

53
Kinco / Modbus RTU (obtener múltiples valores en una sola consulta)
« Último mensaje por camarasajm julio 28, 2018, 20:15:30 pm »
Buenas tardes, necesitando ayuda para poder hacer una consulta por modbus rtu con la pantalla MT4532 T y un equipo que soporta modbus.
Necesito poder realizar la consulta que se muestra en la imagen..

dirección 1, función 3 , desde la posición 102 , 4 datos..

He podido hacerlo de manera individual.. consultando por cada uno , pero necesito realizar 1 sola  la consulta de los 4 datos y poder mostrarlos de manera individual en la pantalla.. es posible que me brinden un ejemplo o una guía.
Desde ya, muchas gracias. Saludos, Juan

54
STX8081 / Duda con respecto a "prevención de cortocircuitos"
« Último mensaje por PabloGa julio 27, 2018, 20:44:49 pm »
Hola Boris de nuevo,

Tengo otra duda desde hace mucho que quiero consultarte, y tiene que ver con la "protección" contra sobrecargas en los contactos de las salidas de relé.

Concretamente la cuestión es esta: varias de mis salidas de relé tienen cargas que son a 220 Volts (luces principalmente). Funciona perfectamente desde hace años y nunca hubo un problema.
Pero me agarró la siguiente preocupación: qué pasa si en alguna de las luces que enciendo con el PLC se produjera (por ejemplo) un cortocircuito en el portalámparas. El PLC tiene previsto pistas que vuelen como protección para estas circunstancias ?

Mi miedo es que por un cortocircuito estúpido en una lámpara se me prenda fuego la casa en algún momento en que no estoy.

Muchas gracias !
Pablo.

55
STX8081 / Duda con recepción de paquetes UDP
« Último mensaje por PabloGa julio 27, 2018, 20:35:16 pm »
Hola Boris como estas?

Te consulto una duda que me surgió con relación a la recepción de paquetes UDP, que en algunos momentos me anda medio errático (hay paquetes que llegan, y otros que no llegan).

La duda es sobre los parámetros del protocolo CSP. Supongamos que yo tengo que enviar 10 bytes de payload, cuáles son los valores correctos para los bytes "CMDIN_ARGSIZEx" del array?

Offset  Parameters          Value
06      CMDIN_ARGSIZE0     03  -- Aquí tengo que poner 03, o tengo que poner 0B
07      CMDIN_ARGSIZE1     00  -- Este siempre lo dejo en cero
09      CMDIN_ARGS            0A  -- Aquí le pongo siempre 0A porque envío 10 bytes de payload.

En realidad no entiendo el significado de los parámetros CMDIN_ARGSIZE0 y CMDIN_ARGSIZE1, puesto que en realidad el tamaño de la payload ya va en CMDIN_ARGS. Es como que tienen la misma función.

Lo curioso es que analizando esta cuestión he probado con el valor "03", y con el "0B", y en ambos casos anda (pero con fallos). Los paquetes los estoy enviando de un dispositivo no-pc, en el que yo programo completa la secuencia de la trama UDP a enviar hacia el PLC.

Desde ya muchas gracias !
Pablo.
56
PD3060-PT100 / Re:URGENTE! Presencia de ruido en Modulo PD3060
« Último mensaje por Soporte julio 25, 2018, 16:31:41 pm »
Si, tenemos disponible un transformador de 24V que esta separado de la alimentación del PLC y del módulo. Luego pruebo polarizando la entrada digital con este y veo si ayuda.

Muy bien. Recordar que debe ser tensión continua. Saludos!
57
PD3060-PT100 / Re:URGENTE! Presencia de ruido en Modulo PD3060
« Último mensaje por EBD julio 25, 2018, 15:01:39 pm »
Hola,
Si, tenemos disponible un transformador de 24V que esta separado de la alimentación del PLC y del módulo. Luego pruebo polarizando la entrada digital con este y veo si ayuda.
Gracias.
58
PD3060-PT100 / Re:URGENTE! Presencia de ruido en Modulo PD3060
« Último mensaje por Soporte julio 25, 2018, 11:38:03 am »
No, el relé se acciona independientemente a través de un interruptor en el tablero. Lo único que hace ese relé es dejar pasar una referencia de masa al PLC para ser leída por este en una de sus entradas digitales.

Que extraño porque las entradas digitales están aisladas. Sin embargo, sí la "masa" que usas de referencia en el rele para la entradas digitales, es la misma que la masa de alimentación de corriente continua de la fuente para el PLC, por ahí puede estar pasando el ruido a la lógica interna.

¿Es posible colocar un rele más pequeño o de otro tipo? ¿O utilizar diferentes fuentes para la polarización de entradas digitales (sin compartir masa con el PLC)?.

59
PD3060-PT100 / Re:URGENTE! Presencia de ruido en Modulo PD3060
« Último mensaje por EBD julio 25, 2018, 11:02:51 am »
Buen día,
No, el relé se acciona independientemente a través de un interruptor en el tablero. Lo único que hace ese relé es dejar pasar una referencia de masa al PLC para ser leída por este en una de sus entradas digitales.
60
PD3060-PT100 / Re:URGENTE! Presencia de ruido en Modulo PD3060
« Último mensaje por Soporte julio 24, 2018, 20:51:57 pm »
Buenas noches.

Sin embargo, el módulo no esta operando correctamente ya que, ocasionalmente, al activar uno de los relés ocurre que el módulo y el PLC se dejan de comunicar. Al operar manualmente uno de los relé de 220,  ocurre que la comunicación entre PLC y el módulo se corta, siendo imposible restablecerla, incluso repitiendo la secuencia de configuración de la comunicación ModBus.
Esto es incluso sin tener una carga en la bobina del relé. Lo único que sirvió para volver a comunicarse con el módulo es reiniciar el PLC.

Te consulto:

Al relé de 220VCA, ¿lo conectás directo al PLC para accionarlo, o le colocás un relé de estado sólido intermedio como les había sugerido?.

Sí ese rele de 220VCA, acciona una carga como un contactor, directamente puede ser remplazado por un relé de estado sólido, para evitar redundancia de poner el relé de 220VCA.

¿Que razón puede ser que genere este comportamiento? La secuencia de petición de los datos al cliente y el procesamiento de la respuesta es la misma siempre. El fallo en comunicación no ocurre si la bobina no es accionada.

Es ruido eléctrico que se induce por la bonina del rele de alta potencia, al PLC si el mismo lo conmuta directamente. Por ello recomendaba utilizar rele de estado solido, ya que aíslan la inducción de ruido desde alta potencia, al sistema de control.

No es un tema de software, por lo que veo.

Avísame si ya estás usando el rele de estado sólido.

Saludos!


Páginas: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10