Mensajes recientes

Páginas: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
51
STX8091 / Re:Medición de corriente alterna con toroide
« Último mensaje por Soporte febrero 10, 2019, 19:50:47 pm »
Actualizamos versión del programa de ejemplo del PLC para medición de corriente en el archivo adjunto de este POST.

Se agregó el siguiente código en archivo GetVoltageSum.sfc :

Código: (Pawn) [Seleccionar]
   // Si voltaje es muy pequeño, redondear a 0 para no tener
   // lectura de ruido cuando no hay carga conectada.
   if(SampleVoltage > -0.04 && SampleVoltage < 0.04)
   {
      SampleVoltage = 0.0
   }

Básicamente este agregado, permite que la tensión/corriente de salida sea cero, cuando no hay carga, ya que fuerza a todos los valores de tensión muestreados entre -0.04V y 0.04V a ser cero, ya que los consideramos ruido.

No es necesario para el programa esta mejora, solo para el caso de que necesite un valor de 0 exacto cuando no exista carga o corriente medida por el toroide.

Saludos!
52
STX8091 / Re:Medición de corriente alterna con toroide
« Último mensaje por Soporte febrero 10, 2019, 19:36:43 pm »
FOTOS DEL PLC CON SENSORES PARA MEDICIÓN DE CORRIENTE

Notar como el toroide (color negro, modelo RSR-1000) para medición de CA, se coloca sobre un solo cable (ver cable blanco con enchufe) de la carga y la salida eléctrica del toroide se conecta a la entrada VIN4 del PLC con un resistor de 47 ohms en paralelo para generar una tensión eléctrica proporcional a la corriente que circula por la carga.





EXTRA: TOROIDE ESPECIAL PARA MEDICIÓN DE TENSION

El siguiente toroide permite medir voltage en rango 0-400 VCA con una salida proporcional de 1 VCA.



Para más información de los toroides utilizados, ver la página del fabricante "El Toroide" en el siguiente link:

http://www.eltoroide.com.ar

53
STX8091 / Problema con la comparacion de valores
« Último mensaje por Mecatronico26 febrero 09, 2019, 16:58:19 pm »
Hola Boris, como estas? nuevamente molestandote, mira estoy intentando realizar la comparacion de valores y no puedo, te explico, por ej leo la corriente enviada por el transmisor, la escalo a temperatura, la visualizo en la hmi, hasta ahí perfecto; ahora necesito realizar la compracion de valores, por ej si temp1 que es la variable ya escalada es <= 120 que active la bobina de una electrovalvula y si >120 que desactive, probe de todas formas, set, reset, etc, lo probe con variables float y tambien con int32 y no hace nada, todo esto esta programado en ladder, lo mismo me pasa cuando necesito comprar presion y vacio, por favor si me podias orientar, desde ya muchas gracias
54
STX8091 / Re:Escalar entrada de corriente 4-20 mA a temperatura, presión, etc
« Último mensaje por Mecatronico26 febrero 09, 2019, 16:40:30 pm »
Hola Boris, como estas? perdon la demora para responder, el problema que tenia era q al transmisor lo enviaron con unos parametros erroneos por esa razon no funcionaba bien, ya solucionado este tema, muchas gracias!
55
STX8091 / Re:Red de PLC's 1Server-nClientes
« Último mensaje por Mariano febrero 09, 2019, 10:08:41 am »
Buen día Boris.

El número de 30 lo puse como máximo estimado en un futuro lejano.
Supón que la necesidad es de ir agregando PLC's de a uno hasta llegar a 10 clientes por ejemplo.

La finalidad de tener control de un PLC central sobre los demás es implementar un scada en visual c# que muestre un panel virtual de control en un monitor a través de una PC para tener monitoreo y control de todo el sistema en una sola Pantalla.

Los programas en los PLC's clientes no serían demasiado complejos. Pero imagino que si deberían almacenar en memoria datos estadísticos.

La información a transmitir sería mayormente de control (banderas de control ON/OFF) aunque también incluiría datos estadísticos (por ejemplo la corriente y temperatura de un motor eléctrico). Estos deberían poder ser enteros y decimales de coma flotante seguramente.

Porqué tantos PLC's?... El sistema a controlar está distribuído en un área de 5km de radio y los puntos de control podrán localizarse dentro de cualquier punto de ese sector.

Saludos
56
STX8091 / Re:Red de PLC's 1Server-nClientes
« Último mensaje por Soporte febrero 08, 2019, 19:04:04 pm »
El protocolo usado en ambos PLC es el TCP.
La cantidad de datos que se transmiten es despreciable por el momento, tal vez se podría necesitar, como máximo requerimiento, la transmisión de los datos almacenados en las memorias EEPROM de cada uno de los clientes. (Requerimiento de uso esporádico sólo ante la eventual descarga p/ proceso de datos)

En cuanto a la cantidad de Clientes a agregar al sistema considerando que no hace falta que se comuniquen todos a la vez. Cada cliente se comunicaría cada 10 o 20 segundos al servar. Cuantos clientes harían al límite teórico estimado? (El límite de clientes que yo imagino no superar sería de 30 como máximo)

Buenas tardes Mariano.

El servidor TCP como esta configurado en actualmente en el PLC, tiene un limite de dos conexiones simultaneas.

La pregunta es ¿por qué tantos PLC deben estar conectado un mismo PLC? ¿Cuál es la finalidad?.

¿Qué tipo de datos estás transmitiendo? ¿Control o información/estadística?.

Te consulto, para ver si es el esquema más apropiado.

Y considerando que tal vez en caso de la transmisión de datos desde la memoria EEPROM de un cliente podría tomar varios segundos o minutos, debería generar algún error o conflicto si los demás clientes deben "esperar" las respuestas del server mientras tanto?

Si el servidor tiene todas las conexiones ocupadas, simplemente va a rechazar o "abortar" la conexión de otro cliente. El cliente que intenta crear la conexión por su parte, va a ver como el servidor le cierra o aborta la conexión y retornaría un código de error o timeout. Este mecanismo no interfiere el funcionamiento de los otros clientes que están conectados.

Saludos!
57
STX8091 / Re:Falla en PLC al iniciar (hardware)
« Último mensaje por EBD febrero 08, 2019, 08:37:08 am »
Buenas,
Ya estamos preparando el PLC para enviartelo por lo que no lo tengo conmigo. Sin embargo, no parecía ser el caso ya que se sentía que el botón se presionaba incluso con la tapa puesta, no estaba trabado.
Muchas gracias por la ayuda.
Saludos.
58
STX8091 / Re:Falla en PLC
« Último mensaje por Soporte febrero 07, 2019, 18:49:07 pm »
En cuanto a lo que mencionaste del mal contacto del botón DEF/BOOT se siente que está un poco más hundido que el de RESET, al igual que comparado con el DEF/BOOT de otro PLC idéntico que tengo al lado. Sin embargo, he abierto la tapa superior del PLC y probé continuidad entre los distintos contactos del botón y el mismo se comporta correctamente. El botón no está haciendo mal contacto.

Otra prueba que me olvidé mencionar y recién se me ocurre, es ¿probaste iniciando el PLC sin la tapa superior colocada?. Por las dudas que el botón lo este presionando la tapa.

Saludos!
59
STX8091 / Red de PLC's 1Server-nClientes
« Último mensaje por Mariano febrero 07, 2019, 17:27:15 pm »
Buenas tardes Boris,

Tengo dos PLC conectados mediante red inalámbrica. Uno hace de Servidor y el otro de Cliente. Necesitaría agregar por ahora dos PLC's Clientes al sistema y es posible que a futuro sean necesarios más Clientes.

El protocolo usado en ambos PLC es el TCP.
La cantidad de datos que se transmiten es despreciable por el momento, tal vez se podría necesitar, como máximo requerimiento, la transmisión de los datos almacenados en las memorias EEPROM de cada uno de los clientes. (Requerimiento de uso esporádico sólo ante la eventual descarga p/ proceso de datos)

En cuanto a la cantidad de Clientes a agregar al sistema considerando que no hace falta que se comuniquen todos a la vez. Cada cliente se comunicaría cada 10 o 20 segundos al servar. Cuantos clientes harían al límite teórico estimado? (El límite de clientes que yo imagino no superar sería de 30 como máximo)

Y considerando que tal vez en caso de la transmisión de datos desde la memoria EEPROM de un cliente podría tomar varios segundos o minutos, debería generar algún error o conflicto si los demás clientes deben "esperar" las respuestas del server mientras tanto?

Saludos
60
Kinco / Re:Comunicación RS485 entre PLC y HMI (MT4230T)
« Último mensaje por rodegsa febrero 07, 2019, 15:09:29 pm »
Ok muchas gracias
Páginas: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10