Mensajes recientes

Páginas: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
61
Kinco / Re:Conexión PLC Allen Bradley 850 por MODBUS TCP
« Último mensaje por MrMartinez septiembre 07, 2020, 20:53:43 pm »
Buenas tardes, esa hoja la escribimos cuando lleve mi plc para hacer unas pruebas hace como un año .. el problema que tenia que las acciones booleanas funcionaban en TCP, pero Por ejemplo los DINT (Doble enteros) NO¡¡.. AL problema lo tenia en el programa de plc (Rockwell Automation Technologier CCW), en el momento en que se declaran las VARIABLES en la  ASIGNACIÓN DE MODBUS  del CCW, deben ser cargadas y figurar con el @Prog1 (este el el nonbre del programa, que puede ser otro así se llama el mío)
Ejemplo:
CCW (Micro 850, CPU 2080-LC50-24QBB).................COM: ModBus TCP................. HMI KINCO GL043E
Variable PLC: entrada_HMI@Prog1..BOOL  000001.................................................Addr.Type 0x   Addres 0

                  salida_plc@Prog1... DINT  42000 (42000/42001)...............................Addr.Type 4x o 3x  Addres 2000

Esta es mi experiencia con este PLC en modbus rtu o tcp se configuran igual.


Espero que ayude a alguno .. saludos a todos.
                   
62
Kinco / Re:Conexión PLC Allen Bradley 850 por MODBUS TCP
« Último mensaje por Soporte agosto 28, 2020, 14:35:52 pm »
un PLC AB 850 con el mismo HMI conectados en MODBUS TCP no puedo ver los DINT, probe la mayoria de las combinaciones que se me ocurrieron pero nada, los estados BOOL cero problema .. pero lo que es DINT .. tengo en la pantalla un NUMBER COMPONENT, 
HMI: ADDR. TYPE  4x  Addres: 2001
Asignación MODBUS en PLC AB
PLC: 42001 DINT

Buenos días.

¿El DINT es un bit o un registro entero?.

Si es un entero fíjate que sea de 16-bits como mínimo.

¿Te da alguna clase de error el PLC o HMI que de más detalles? ¿Podés ver algún número aunque sea erróneo?.

No sé si para ModBus TCP, el PLC utiliza la mismas direcciones que para ModBus RTU, eso te lo puede aclarar el manual del PLC.

Esta equivalencia era de direcciones bits/registros para RS485:




Saludos!
63
Kinco / Conexión PLC Allen Bradley 850 por MODBUS TCP
« Último mensaje por MrMartinez agosto 28, 2020, 12:54:14 pm »
Buen Dia.. tenco una cominicación Modbus RTU entre un HMI Kinco y un plc AB 820.. veo entradas digitales .. veo salidas y tembien veo DINtT de un cuadro numerico, el mismo proyecto simple en un PLC AB 850 con el mismo HMI conectados en MODBUS TCP no puedo ver los DINT, probe la mayoria de las combinaciones que se me ocurrieron pero nada, los estados BOOL cero problema .. pero lo que es DINT .. tengo en la pantalla un NUMBER COMPONENT, 
HMI: ADDR. TYPE  4x  Addres: 2001
Asignación MODBUS en PLC AB
PLC: 42001 DINT

Si me pueden dar una mano se los agradeceria mucho..


Saludos cordiales


Rodrigo.
64
STX8091 / Re:TimeOut error al intentar comunicar con el PLC por stxLadder
« Último mensaje por Soporte agosto 24, 2020, 11:49:11 am »
ya hice todos los testeos que usted me recomendó. Lamentablemente sigo con el mismo problema.
Espero el contacto para enviarle el equipo.

Buenos días.

Muy bien, le envíe dentro del foro, por privado, un mensaje con los datos para el envío del PLC.

Saludos!
65
STX8091 / Re:TimeOut error al intentar comunicar con el PLC por stxLadder
« Último mensaje por IgnacioG agosto 21, 2020, 21:40:23 pm »
Buenas,
ya hice todos los testeos que usted me recomendó. Lamentablemente sigo con el mismo problema.
Espero el contacto para enviarle el equipo.

Muchas gracias por el soporte, desde ya.
66
STX8091 / Re:TimeOut error al intentar comunicar con el PLC por stxLadder
« Último mensaje por Soporte agosto 21, 2020, 18:20:28 pm »
Buenas tardes Ignacio.

Supongo que ya probó en ambas computadoras, con diferentes cables y el Wi-FI deshabilitado.

¿Probó reiniciar Windows?.

Debería funcionar normalmente, aparenta estar todo bien configurado.

La otra que queda es que nos envíe el PLC a nuestro costo, para que lo veamos y repararlo si hay algo que falla sin costo alguno.

Fíjese si puede hacer alguna pruebas más que le comenté, y sino avíseme y le paso por privado los datos para que pueda hacer el envío.

Saludos!
67
STX8091 / Re:TimeOut error al intentar comunicar con el PLC por stxLadder
« Último mensaje por IgnacioG agosto 21, 2020, 15:50:00 pm »
Buenas:
No obtuve el mismo resultado que usted en la pantalla cmnd y tampoco conectó el software de ladder. Note que el ultimo dígito de mi IP era 11 y no 15 como en su ejemplo... intenté con ambos valores pero obtuve el mismo resultado.
Le envió la captura:
68
STX8091 / Re:TimeOut error al intentar comunicar con el PLC por stxLadder
« Último mensaje por Soporte agosto 21, 2020, 12:27:54 pm »
Buenos días.

Por lo que observo tenés mal la dirección de máscara de subred, la misma es 128.0.0.0, cuándo debería ser "255.255.255.0":




Para cambiarla, en Windows ir a "Configuración", luego "Red e Internet", y en la pantalla que se abra seleccionar: "Cambiar opciones del adaptador".

Luego te va a aparecer el adaptador "Ethernet", click derecho en "Propiedades":




Y luego doble-cliclk en "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)", y completás la "Máscara de subred" como se muestra a continuación. Click en aceptar:



Finalmente, desconectar cable Ethernet del PLC y volver a conectar, para así forzar la conexión en Windows a reiniciarse.

Luego probar enviar el comando "ping 192.168.1.81" al PLC desde la línea de comandos de Windows para ver si tenés conexión de red con el PLC, como te muestro a continuación:



Si esto es exitoso, podés ir a StxLadder y probar conexión.

OTRAS NOTAS

Puede ser útil desactivar el "Adpatador Wi-Fi" que tengas habilitado desde la ventana de adaptadores (ver imágenes arriba en "Conexiones de red", click derecho en "Desactivar" sobre el icono del adaptador Wi-Fi) para evitar que la computadora intente enviar las conexiones de red por Wi-Fi, y no por Ethernet. En este momento no tendrás Wi-Fi en la PC, pero es para descartar que interfiera.

Avísame que resultados te da.

Saludos!
69
Kinco / Re:Conectar Dos HMI Kinco a un PLC
« Último mensaje por Soporte agosto 21, 2020, 12:06:06 pm »
Buenos días Esteban.

Si, es posible por interfaz Ethernet con ModBus TCP. El PLC es servidor, por lo que ambos HMI hacen sus consultas como cliente. Es importante que cada HMI tenga una dirección IP diferente para que el PLC pueda responderle a c/u.

Obviamente los HMI deben modificar o escribir diferentes registros dentro del PLC, por ejemplo, el HMI #1 el registro en dirección #40001 y el HMI #2 el registro en dirección #40002. Caso contrario, cuando ambos HMI intenten escribir un mismo registro, el valor final puede depender del HMI que escriba primero o último.

Sin embargo, si pueden leer dos registros en la misma dirección.

Como ambos HMI se conectan al PLC, si ves notás que la conexión en pantalla se vuelve lenta o da errores de conectividad frecuente, avísame, ya ambos pueden ocupar las conexiones ModBus disponibles, y esto se soluciona aumentando el número con una actualización de firmware.

Saludos!
70
Kinco / Conectar Dos HMI Kinco a un PLC
« Último mensaje por Esteban E agosto 21, 2020, 09:41:32 am »
Hola es posible conectar dos HMI Kinco a un PLC. Los HMI lo único que hacen es colocar un código hace generar luego el plc un metodo post para cargar en un servidor.


Saludos.
Esteban
Páginas: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10