Mensajes recientes

Páginas: 1 ... 8 9 [10]
91
StxLadder - Slicetex Ladder Designer Studio / Re:Falla carga de programa
« Último mensaje por cmaffrand julio 18, 2020, 11:34:16 am »
Hola,
Lo encendí luego de toda la noche apagado, compilé el programa y me sigue saltando por timeout, reseteo el PLC y me da 0K,.
Apago y prendo y sigue igual.
Le tiro un ping con el cmd y me responde perfectamente.
Cargo el programa y lo cargó perfectamente, todo esto con la hmi desconectada.
Me está volviendo loco, ahora me da miedo conectar nuevamente la HMI.
Saludos, Carlos
92
StxLadder - Slicetex Ladder Designer Studio / Re:Falla carga de programa
« Último mensaje por cmaffrand julio 18, 2020, 11:14:13 am »
la conexión es vía router con una pantalla hmi kinco con rj45 y note book vía wifi.
Le comento que esta es una conexión que uso habitualmente con plc de otras marcas y nunca he tenido problemas.
¿que es lo que ocurre?
tengo un programa de visualización y carga de datos en HMI y cuando modifico el programa del PLC y quiero cargarlo se cuelga la interfase, a veces. lo reseteo y a veces tampoco sale o sale y me pone reset con éxito y cuando quiero cargarlo no lo acepta y me salta por time out.
A veces tengo que mandarle un ping con el cmd y también, puede o no salir, solución apagar y encender (esto no estaría siendo bueno).
Creo que algo mejora desconectando la HMI de la red, no estpy seguro.
¿que es resetear la memoria a los valores de fábrica?
Ahora lo probaré varias veces sin conectarlo al HMI y veré que pasa.
Gracias y saludos. Carlos.

93
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Soporte julio 17, 2020, 17:49:44 pm »
Está programado en Ladder. Pero la verdad es que no puedo modificar el programa, porque lo he perdido completamente con el disco SSD que murió exactamente el día que terminé el programa. Por eso pregunté si existe la forma de realizar un download de la memoria de mismo.

Buenas tardes.

Le paso en archivo adjunto ZIP un ejemplo en lenguaje Ladder de ModBus RTU para RS-232, que lee 6 registros holdings a partir de la dirección "1" y luego al recibirlos los imprime en Virtual-HMI para ver sus valores. En diagrama Inicio debe configurar los parámetros de conexión para que sean los mismos que el módulo ModBus, es decir paridad, velocidad, etc.

Por otro lado, ese es un dato importante, si no tiene el programa original cargado, es difícil saber que está haciendo incorrectamente el PLC para tener un punto de comparación o realizar más pruebas.

Saludos!
94
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Tex-Zero julio 17, 2020, 13:35:36 pm »
Está programado en Ladder. Pero la verdad es que no puedo modicicar el programa, porque lo he perdido completamente con el disco SSD que murió exactamente el día que terminé el programa.
Por eso pregunté si existe la forma de realizar un download de la memoria dle mismo.

95
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Soporte julio 17, 2020, 12:28:56 pm »
Explicale eso a mi PLC porque no estaría haciendo eso.

Buenos días. Es lo que le preguntaba arriba, ¿en qué lenguaje está programando, Ladder o Pawn?

Saludos!
96
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Tex-Zero julio 16, 2020, 21:01:05 pm »
Explicale eso a mi PLC porque no estaría haciendo eso.
97
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Soporte julio 16, 2020, 20:45:22 pm »
El PLC está como Maestro. O sea, el PLC solicita al esclavo "unidad de comunicaciones", una tabla de información Modbus.
Esta unidad de comunicaciones posee una tabla que está comprendida entre 00001 y 00016 (registros Holding).

Entonces podrías realizarlo sin un conversor, es decir, con el PLC solicitás por ejemplo un registro holding, el "00001", y a modo de prueba, podés imprimirlo en Virtual-HMI para ver su valor.

Hay ejemplos, ¿en qué lenguaje estás programando, Ladder o Pawn?.

Y no pude nunca hacer comunicar al PLC con esta unidad utilizando las direcciones anteriormente mecionadas.
Después de pruebas y de leer la infomración proporcionada en una consulta anterior, he visto que el PLC, si solicita información al esclavo, cuando las direcciones de comunicación solicitadas estan en el rango entre 42001 y 42064.
Por lo que, teniendo en cuneta esto, estoy necesitando algo que me sirva de intermediario, apra convertir el mapa modbas de mi esclavo, a un mapa modbus que el PLC pueda entender.

El límite de direcciones 42001 y 42064 es cuando el PLC está como Esclavo, que solo puede recibir información en esos registros. Pero cuando el PLC está como Maestro, puede leer/escribir cualquier dirección desde 0 a 65535 en un Esclavo.

Saludos!

98
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Tex-Zero julio 16, 2020, 20:14:48 pm »
El PLC está como Maestro. O sea, el PLC solicita al esclavo "unidad de comunicaciones", una tabla de información Modbus.
Esta unidad de comunicaciones posee una tabla que está comprendida entre 00001 y 00016 (registros Holding).
Y no pude nunca hacer comunicar al PLC con esta unidad utilizando las direcciones anteriormente mecionadas.
Después de pruebas y de leer la infomración proporcionada en una consulta anterior, he visto que el PLC, si solicita información al esclavo, cuando las direcciones de comunicación solicitadas estan en el rango entre 42001 y 42064.
Por lo que, teniendo en cuneta esto, estoy necesitando algo que me sirva de intermediario, apra convertir el mapa modbas de mi esclavo, a un mapa modbus que el PLC pueda entender.
99
STX8092 / Re:Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Soporte julio 16, 2020, 19:57:21 pm »
Buenas tardes.

Le consulto para entender mejor la situación.

¿El PLC STX8092, está como esclavo o maestro?.

Si el PLC está como maestro (cliente) puede acceder a la "Unidad de comunicaciones" que será esclavo (servidor) en las direcciones que necesita 00000 a 08999, y pedir los registros. Generalmente los módulos externos son esclavos.

Saludos!
100
STX8092 / Adaptar la comunicación Modbus para que sea compatible con mi PLC 8092
« Último mensaje por Tex-Zero julio 16, 2020, 18:53:36 pm »
Quisiera saber si conocen un buen conversor modbus, en donde pueda adaptar un mapa modbus existente en un cliente al mapa que estoy requiriendo utilizar con el PLC.
Paso información de este caso:
Unidad de comunicaciones: Posee un mapa modbus de 16 registros simples, en las direcciones 00001 y 00016 (registros Holding). Rango máximo configurable desde 00000 a 08999.
El PLC, solo puede comunicarse mediante RS-232 a esta unidad de comunicaciones, pero puede leer únicamente un rango de direcciones entre 42001 y 42064 (donde puedo utilizar el rango 42000 a 42016 para este caso)
Gracias.
Páginas: 1 ... 8 9 [10]