Mensajes recientes

Páginas: 1 ... 8 9 [10]
91
STX8091 / Re:PLC STX8091-D2 y HMI KINCO - falla y bloqueo de PLC
« Último mensaje por Soporte agosto 09, 2019, 21:07:13 pm »
Esto resetea el PLC cuando START=0, ya que no ejecuta el watchdog.



Está en N006 de Principal.sld

Conectar el watchdog al final del diagrama y solo, así siempre se ejecuta y no depende de una condición.

No es el problema supongo, pero es un error. En ese instante, te puede dar desconexión con el HMI.

Igual, por eso quería el programa del HMI, así pruebo haciendo otras condiciones válidas para ver si salta el error.

Saludos!
92
Discusión General / Re:Conexión PLC relé de estado sólido
« Último mensaje por Soporte agosto 09, 2019, 19:31:20 pm »
El día martes adquirí el modelo de PLC STX8091 y un relé de estado sólido. Me explicaste cómo conectar éste último al motor que quiero automatizar. Según lo que entendí, al input del PLC le conecto el DOC y el D01, mientras que un output del relé lo conecto a 220 y el otro al motor. Está bien?

Buenas tardes Nununa, si, estaría bien.

Para que no queden dudas, te adjunto en archivo PDF (ver abajo del mensaje) como sería lo conexión en limpio, así podes imprimirlo y ver en detalle la forma correcta.



Mi pregunta es, si quiero controlar otro motor con otro relé, la conexión al PLC cómo se hace?

En el adjunto te puse la conexión a dos relés externos para que lo puedas ir cableando.

Para tres o más relés externos es similar, se repite el conexionado del número dos.

Si tenés que conectar otro tipo de carga que no sea un motor o una válvula, que funcione con +12VCC, se puede conectar directo, en ese caso avísame.



Te explico el funcionamiento del diagrama: El terminal DOC se conecta a GND (masa) de la fuente STX612, mientras que DO1 y DO2 a los relés externos. Los 12V de la fuente STX612 se conecta a los relés externos. Cuando los relés internos del PLC se cierren por DO1 o DO2, circula corriente en el relé de estado sólido externo y este a su vez se activa. Como el motor está conectado a los relés externos, también se activa.

Cualquier duda quedo a disposición.

Saludos!

PD: Al manipular cables con alta tensión 220VCA, tomar todas las precauciones, desconectar la energía antes de realizar cualquier modificación. 
93
STX8091 / Re:PLC STX8091-D2 y HMI KINCO - falla y bloqueo de PLC
« Último mensaje por Soporte agosto 09, 2019, 19:14:06 pm »
Hola Boris, como estas? pudiste ver el programa? gracias

Hola Emmanuel, si lo he estado probando, justo te iba a pedir el software de la pantalla HMI, ¿lo podés pasar por mail?.

Gracias.
94
STX8091 / Re:PLC STX8091-D2 y HMI KINCO - falla y bloqueo de PLC
« Último mensaje por Mecatronico26 agosto 09, 2019, 18:48:47 pm »
Hola Boris, como estas? pudiste ver el programa? gracias
95
Discusión General / Conexión PLC relé de estado sólido
« Último mensaje por nununa agosto 09, 2019, 13:29:51 pm »
Buenas tardes, Boris
El día martes adquirí el modelo de PLC STX8091 y un relé de estado sólido. Me explicaste cómo conectar éste último al motor que quiero automatizar. Según lo que entendí, al input del PLC le conecto el DOC y el D01, mientras que un output del relé lo conecto a 220 y el otro al motor. Está bien?
Mi pregunta es, si quiero controlar otro motor con otro relé, la conexión al PLC cómo se hace?
Agradezco mucho tu atención
Saludos!
96
STX8091 / Re:PLC STX8091-D2 y HMI KINCO - falla y bloqueo de PLC
« Último mensaje por Mecatronico26 agosto 07, 2019, 14:50:49 pm »
Hola Boris, como estas? lo probé al watchdog al final con 30 segundos cuando realizaba la revisión del equipo el sábado y me daba el mismo problema, así que la ultima modificación es la que te pase por mail, y así quedo funcionando y hasta ahora no hay falla, pero no me convence. El sabado estoy yendo de nuevo a ver el equipo y veo de desconectar todo y probar, muchas gracias, saludos
97
STX8091 / Re:PLC STX8091-D2 y HMI KINCO - falla y bloqueo de PLC
« Último mensaje por Soporte agosto 06, 2019, 20:19:09 pm »
Hola Boris, cómo estás? Lo tengo actualizado a la última versión q está disponible, donde debería colocar el watchdog para q no se me reinicie, ya q intenté en varias lugares y pasa lo mismo.
El calor q se genera es por q tengo un quemador que calienta el agua del equipo hasta generar vapor, actualmente está programado hasta los 3 bares, voy a ver de desconectar todas las salidas y te aviso.
El quemador es DOUT1 en el programa.
En el programa completo tengo más de 30 temporizadores, y los tiempos varían entre 1 y 30 minutos.
Desde ya muchas gracias

Hola Emmanuel, recibí el programa por email, me lleva un tiempito analizarlo ya que es bastante extenso respecto al que me pasaste antes, y te digo que encuentro.

El watchdog puede estar rebalsando por timeout, lo ideal es colocarlo en el diagrama Principal, al final de todo, así se ejecuta siempre. Colocá un tiempo de 30 segundos por las dudas ya que es un programa extenso, así no resetea al PLC si por algún motivo no se alimenta dentro del tiempo especificado.

Sería bueno que pudieras probar el programa sin que se caliente el dispositivo, es decir con las salidas de control desconectadas. En ese caso si falla, ya podría podría probarlo por mi cuenta en laboratorio y ver donde está el error.

Te mantengo al tanto.

Saludos!


98
STX8091 / Re:PLC STX8091-D2 y HMI KINCO - falla y bloqueo de PLC
« Último mensaje por Mecatronico26 agosto 06, 2019, 09:12:06 am »
Hola Boris, cómo estás? Lo tengo actualizado a la última versión q está disponible, donde debería colocar el watchdog para q no se me reinicie, ya q intenté en varias lugares y pasa lo mismo.
El calor q se genera es por q tengo un quemador que calienta el agua del equipo hasta generar vapor, actualmente está programado hasta los 3 bares, voy a ver de desconectar todas las salidas y te aviso.
El quemador es DOUT1 en el programa.
En el programa completo tengo más de 30 temporizadores, y los tiempos varían entre 1 y 30 minutos.
Desde ya muchas gracias
99
STX8091 / Re:PLC STX8091-D2 y HMI KINCO - falla y bloqueo de PLC
« Último mensaje por Soporte agosto 05, 2019, 13:34:39 pm »
Buenos días Mecatronico,

Hola Boris, como estas? te envío la foto del HMI con el error, probé eliminando el watchdog y sale el error pero el equipo sigue funcionando en un bucle infinito, luego coloque el watchdog y salio el mismo error pero el PLC se resetea, por eso pienso que el problema es la comunicación entre el HMI y el PLC, coloque el watchdog en la comunicación y lo hice trabajar y no volvió a salir el error por ahora.

¿Qué versión de firmware tiene el PLC instalado?.

Por como está diseñado el programa, si hay reset del watchdog, también se reinician los temporizadores.

Con respecto al ruido que me comentas, creo que no es el problema, ya que el equipo tiene error cuando solo esta encendido el relé del quemador y dentro de las 3hs que demora en levantar presión no hay conmutación de relés o contactores. Puede generarse este error por temperatura? ya que donde esta montado el tablero es una chapa de acero inoxidable que cuando el mismo funciona, levanta mucha temperatura.

La temperatura si es elevada (y más si no hay ventilación adentro del tablero) puede ser un problema y genere malfuncionamiento si pasa los 50 °C.

¿Podés probar todo lo mismo con las salidas desconectadas para que no te genere calor y ver si aparece el problema de comunicación?.

Estuve revisando el programa, no encuentro algo fuera de lugar como para que falle.

Cuando hablas de quemador. ¿a qué parte del programa corresponde, qué temporizador?.

¿Cuales son los valores de temporización que estás utilizando para cada ciclo?.

Saludos!


100
STX8091 / Re:PLC STX8091-D2 y HMI KINCO - falla y bloqueo de PLC
« Último mensaje por Mecatronico26 agosto 04, 2019, 19:27:36 pm »
Hola Boris, como estas? te envío la foto del HMI con el error, probé eliminando el watchdog y sale el error pero el equipo sigue funcionando en un bucle infinito, luego coloque el watchdog y salio el mismo error pero el PLC se resetea, por eso pienso que el problema es la comunicación entre el HMI y el PLC, coloque el watchdog en la comunicación y lo hice trabajar y no volvió a salir el error por ahora.
Con respecto al ruido que me comentas, creo que no es el problema, ya que el equipo tiene error cuando solo esta encendido el relé del quemador y dentro de las 3hs que demora en levantar presión no hay conmutación de relés o contactores. Puede generarse este error por temperatura? ya que donde esta montado el tablero es una chapa de acero inoxidable que cuando el mismo funciona, levanta mucha temperatura. Desde ya muchas gracias.
Páginas: 1 ... 8 9 [10]