Alejandro nos consulta:
Boris:
Según te comente telefónicamente, el problema que tengo es que no puedo visualizar el estado del las DIN# en el HMI.
Los programas son los que tienen de ejemplo.
El tema de cambio de pantalla creo que se resuelve con el ¨Jump to screen¨
Lo del NO RESPONSE que me tiraba, al usar el programa de pantallas de ejemplo no me lo tira.
No vale la pena que te mande los archivos, ya que son los de ejemplo.
Me mencionaste la actualización del firmware.
Espero tu respuesta
Gracias
RESPUESTA:
Buenos dias Alejandro,
El ejemplo para descargar en nuestra pagina web, tiene un error en la parte para leer entradas DIN
desde el panel HMI SH-300. Lo acabamos de detectar.
En el ejemplo actual, la entrada
DIN1 y
DIN2 se están leyendo con un
ADDRESS 1 y 2 respectivamente.
Debes utilizar ADDRESS 10001 y 10002, es decir, empiezan a partir de la dirección ModBus 10001 las entradas DIN.Lo probamos y funciona correctamente.
Te adjunto una imagen con la captura de pantalla de como debes configurar el software del SH-300.
En esta semana actualizaremos los ejemplos
SH-300 y
AN024 para funcionamiento correcto.
Avísanos si esto soluciona tu problema.
Gracias por señalar el error.
Cualquier otra duda o consulta, seguimos por este medio.
Nota 03/08/2015 - 18:31:15Actualizada a revision V02 nota de apliacion
AN024 y ejemplos
SH-300 con correcciones en lectura de DIN.