Acceso a módulos de expansión desde HMI SH-300

  • 1 Respuestas
  • 2884 Vistas

JoaquinA

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 6
Acceso a módulos de expansión desde HMI SH-300
« : septiembre 28, 2015, 13:18:49 pm »
Buenas tardes, si tengo un PLC con dos modulos de I/O, como llamo a la 1er salida del 1er modulo cuando estoy en sh-300? 2 - 1?
Desde ya muchas gracias.
« Última Modificación: septiembre 28, 2015, 14:55:47 pm por Soporte »

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2330
  • Soporte Técnico
Re:Acceso a módulos de expansión desde HMI SH-300
« Respuesta #1 : septiembre 28, 2015, 14:52:50 pm »
Buenas tardes,

Tal como hablamos telefónicamente, la respuesta es utilizar las variables GP-COILS (tipo Bool) del ModBus,
modificarlas individualmente desde el HMI y luego leerlas desde el PLC.

Una vez leida la variable, con dicho valor activar/desactivar la salida rele del modulo externo.

Ver nota de aplicación AN024: "Leer / Escribir GP-Coil".
El ejemplo conmuta un Led, pero en tu caso podes transformar el ejemplo para escribir un rele.

Recorda también (si no lo hiciste) habilitar el uso de módulos de expansión STX570A en el PLC, desde la configuración de StxLadder tal como muestra el manual de usuario de los módulos.

Saludos
« Última Modificación: septiembre 28, 2015, 14:56:33 pm por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com