Automatización iluminacion

  • 12 Respuestas
  • 5930 Vistas

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 36
Automatización iluminacion
« : noviembre 05, 2015, 15:10:21 pm »
buenas tardes, queria saber si me pueden ayudar con el siguiente sistema: queremos automatizar la iluminacion de aulas en un establecimiento escolar utilizando el PLC STX8091D1, la idea es 
En cada aula las luces se activarán con un pulsador tipo on/off.-
- Una vez encendidas las luces de cada aula, si a los 5 minutos no hay nadie en el interior, las luces se apagarán. Este hecho será gestionado por un detector de presencia en cada aula. Éste elemento sólo funcionará cuando las luces se han activado de forma manual desde el pulsador local de cada aula, es decir, si la luces no se encienden desde el pulsador local, el detector de presencia, aunque activo, no “ordenará” nada.

- Se estima un tiempo máximo de utilización de cada aula, por día, por ejemplo de 6
horas  si transcurrido este tiempo, las luces no son apagadas, se activará en el departamento del conserje, un indicativo intermitente, del aula que tiene las luminarias activadas.
- El conserje, podrá desde su puesto, apagar todas las luces de las aulas .
- Tanto si las luces son apagadas en la propia aula, cómo desde conserjería, los indicativos intermitentes de aviso, dejarán también de funcionar.
Espero puedan ayudarme a realizar el programa en ladder. gracias
« Última Modificación: noviembre 05, 2015, 15:12:24 pm por cbarrios »

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #1 : noviembre 05, 2015, 18:01:26 pm »
Buenas tardes,

Te consulto:

1) Como indicarías al conserje que una luz esta encendida?

Mediante una salida rele que lo indique en una luz de tablero o mediante una conexión de red en una computadora o panel HMI remoto?

2) Lo mismo para el apagado remoto de la luz, lo harías desde un tablero o desde una conexión en red?

3) El PLC lo pondrías en cada aula, o el centralizarías todos en un tablero central ?.

4) Cuantas aulas necesitarías automatizar ?.

Necesito estos datos para orientar el programa.


Enviado desde un dispositivo móvil usando Taptalk.

« Última Modificación: noviembre 05, 2015, 19:23:11 pm por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 36
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #2 : noviembre 05, 2015, 22:11:18 pm »
El conserje dispondría de un tablero donde indicaría una luz piloto el estado de la iluminación del aula.-
La idea es que las luces se apaguen cuando los sensores de movimiento no detecten presencia de personas. Se podría eliminar el pulsador y hacer que las luces se activen apenas los sensores detecten movimiento.-
El PLC estaría centralizado en un tablero central, puede ser en el lugar del conserje.-
En principio queríamos hacerlo con dos aulas como prueba piloto y de ahí ver la posibilidad de agregar aulas al sistema.-
Gracias

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #3 : noviembre 06, 2015, 06:52:11 am »
Ok, lo analizamos y luego te subimos un proyecto que te sirva de guía.
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #4 : noviembre 08, 2015, 20:11:23 pm »
Buenas tardes,

En el archivo adjunto (AutoLight.zip) se encuentra un proyecto Ladder que realiza lo solicitado:

  • DIN1 y DIN2 se conectan a los sensores de movimiento.
  • DIN3 y DIN4 se conecta al tablero de control, si es 1 o 0, controlan independientemente luz 1 o luz 2 desde conserjería.
  • DOUT1 y DOUT2 se conecta a Luz 1 y Luz 2 a controlar.
  • DOUT3 y DOUT4 parpadean cada 1 segundo si pasan 6 horas de uso desde la ultima activación de luz 1 o luz 2.
  • Luz 1 o luz 2 se apagan a los 5 minutos si el sensor no detecta movimiento.

Te recomiendo primero ver las variables definidas, en la tabla de variables: "Proyecto > Tabla de variables".

Luego ver el diagrama Principal.sld.

Notar que la variable "Ligth1" y "Ligth2" mantienen el estado de las luces, es decir su valor luego determina el valor de los reles de salida.

El diagrama "OnRtcSecond.sld" se llama cada 1 segundo y actualiza los contadores de segundos de uso de cada luz.

Esa es la idea, ya podes empezar a modificarlo para tu proyecto.

« Última Modificación: noviembre 08, 2015, 20:29:57 pm por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 36
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #5 : noviembre 09, 2015, 07:51:36 am »
Buenos días: quería saber como conectar los elementos mencionados en la programación y su fuente de alimentación, es decir: los sensores de movimiento si son de 12 o 24 vol, como se conectan en forma concreta a los terminales del plc? las salidas a rele: si tengo rele de 24 vdc, como se conectan a bornes del plc, y su alimentación?. gracias

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #6 : noviembre 09, 2015, 08:51:29 am »
Buenos dias,

Las salidas rele podes conectarlas como indica la hoja de datos (ver pagina 20):

http://www.slicetex.com/hw/stx8091/docs/STX8091-DS-AX_BX_CX_DX.pdf

El terminal DOC lo conectas a 24VCC, luego el terminal DO1 a un terminal de la bobina del rele. El terminal restante
del rele lo conectas a masa (GND), para cerrar el circuito.

En cuando al sensor, si es del tipo OPEN-COLECTOR, deberías:

  • Ver pagina 16 de hoja de datos.
  • Conectar los 12 o 24 VCC al terminal DIC+ del PLC
  • Conectar conectar el terminal DIN1 del PLC al terminal de sensor.
  • El sensor cuando detecta movimiento, debe colocar a masa (GND) el terminal DIN1 si es del tipo open-colector.

Debes conocer el tipo de salida que tiene el sensor, el cual podes averiguarlo si lo probas antes alimentándolo con una fuente y  midiendo su salida con un multimetro/tester.

Quedamos a disposición.
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 36
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #7 : noviembre 14, 2015, 03:30:02 am »
buenos días, quería consultarles si es posible a este programa ampliar la función del plc.
La idea es que la señal que recibe una central de incendios, sea leída por el plc:
- si el plc recibe una señal desde la central  de incendios, el plc active una alarma sonora que indique incendio.-
- que encienda una electro bomba de agua que alimenta los aspersores en las aulas.-
Para ambos casos al dejar de recibir esta señal se apaguen los sistemas de alarma y bombeo de agua.-
resumiendo, el plc maneje la iluminación y este mismo programa también maneje las señales de incendio activando alarma y bomba de agua. las señales serian las provenientes de las dos aulas automatizadas en iluminación.-
gracias por valioso aporte.-

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #8 : noviembre 16, 2015, 03:56:32 am »
Buenos días,

Adjunto el programa modificado (AutoLight_v2.zip).

Es muy simple la modificación:

  • DIN5 y DIN6 = De conectan a las señales de alarma
  • Cuando hay condición de alarma, se activa DOUT5 y DOUT6, que activa Sirena y Bomba de agua.

Te recomiendo leer y entender el programa, así podes realizar las modificaciones y mejoras personalizadas.

Quedamos a disposición, saludos.
« Última Modificación: noviembre 16, 2015, 04:03:21 am por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 36
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #9 : noviembre 23, 2015, 15:33:27 pm »
hola, queria saber como conectar la entrada al plc que esta conectado con el control de iluminacion del conserje, ellas son DIN3 y DIN4 se conecta al tablero de control, si es 1 o 0, controlan independientemente luz 1 o luz 2 desde conserjería. gracias

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #10 : noviembre 23, 2015, 19:57:58 pm »
Si, con DIN3 y DIN4 controlas las luces independientemente desde conserjería.

Si el terminal DIC+ del PLC lo conectaste a 12VCC o 24VCC, los terminales DIN3 o DIN4 debes conectarlos a dos interruptores y los mismos a GND de la fuente usada, así cerras el circuito.

Cuando presiones el interruptor, generas un "1" en DIN3 o DIN4.

Te recomiendo leer la hoja de datos del dispositivo para entender como es el conexionado:

http://www.slicetex.com/hw/stx8091/docs/STX8091-DS-AX_BX_CX_DX.pdf

Saludos
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 36
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #11 : noviembre 24, 2015, 07:19:27 am »
hola, me pueden ayudar a conectar el sensor de movimiento infrarrojo pasivo que adjunto en el archivo su conexionado. ademas una duda: al conectar 12 vcc al terminal DIC+ esto hace que todos los terminales DIN1, 2, ...8 tengan que estar conectados a dispositivos que funcinan con ese nivel de voltaje? igual para las salidas DO2, 3, ... al conectar DOC  a 12 O 24 vCC??. GRACIAS

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Automatización iluminacion
« Respuesta #12 : noviembre 24, 2015, 09:24:20 am »
Buenos días, con ese sensor vas a necesitar un transistor externo.  De tal forma que coloques la señal a la base del transistor, el emisor del transistor a GND y el colector al terminal DINx.

Investiga un poco sobre como utilizar el transistor.


Al conmutar el transitor, se pone a GND la entrada DINx.

El terminal DIN+ es para polarizar, lo conectas a 12 o 24. Con el resto de los terminales DIN1, DIN2, etc. Los debes dejar a circuito abierto para leer un 0, y poner a GND para producir el 1 (cerras el circuito).

En las salidas, DOC es el común, el voltaje aplicado a ese terminal, ser aplica a las salidas reles cuando las conmutas.

Saludos

Enviado desde un dispositivo móvil usando Taptalk.