Automatización iluminacion + alarma de incendios
« : noviembre 15, 2015, 09:52:14 am »
buenos días, quería consultarles si es posible a este programa de automatización de iluminación, ampliar la función del plc.es decir que con el mismo programa el plc controle la iluminacion + el sistema de incendios:
La idea es que la señal que recibe una central de incendios, sea leída por el plc:
- si el plc recibe una señal desde la central  de incendios, el plc active una alarma sonora que indique incendio.-
- que encienda una electro bomba de agua que alimenta los aspersores en las aulas.-
Para ambos casos al dejar de recibir esta señal se apaguen los sistemas de alarma y bombeo de agua.-
resumiendo, el plc maneje la iluminación y este mismo programa también maneje las señales de incendio activando alarma y bomba de agua. las señales serian las provenientes de las dos aulas automatizadas en iluminación.-
gracias por valioso aporte.-
les recuerdo el programa de automatizacion de iluminacion al cual se desea modificar, y al descargarlo al plc realice la funcion de iluminacion + alarma.

Citar
Buenas tardes,

En el archivo adjunto (AutoLight.zip) se encuentra un proyecto Ladder que realiza lo solicitado:

DIN1 y DIN2 se conectan a los sensores de movimiento.
DIN3 y DIN4 se conecta al tablero de control, si es 1 o 0, controlan independientemente luz 1 o luz 2 desde conserjería.
DOUT1 y DOUT2 se conecta a Luz 1 y Luz 2 a controlar.
DOUT3 y DOUT4 parpadean cada 1 segundo si pasan 6 horas de uso desde la ultima activación de luz 1 o luz 2.
Luz 1 o luz 2 se apagan a los 5 minutos si el sensor no detecta movimiento.

Te recomiendo primero ver las variables definidas, en la tabla de variables: "Proyecto > Tabla de variables".

Luego ver el diagrama Principal.sld.

Notar que la variable "Ligth1" y "Ligth2" mantienen el estado de las luces, es decir su valor luego determina el valor de los reles de salida.

El diagrama "OnRtcSecond.sld" se llama cada 1 segundo y actualiza los contadores de segundos de uso de cada luz.

« Última Modificación: noviembre 16, 2015, 03:57:35 am por Soporte »