Inicio
Buscar
Ingresar
Registrarse
Hola Visitante!
Slicetex Electronics - Foro
PLC - DAQ
STX8091
prueba de funcionamiento plc
« anterior
próximo »
Imprimir
1
prueba de funcionamiento plc
1 Respuestas
2061 Vistas
cbilly2015
Aprendiz
Mensajes: 36
prueba de funcionamiento plc
«
:
noviembre 26, 2015, 12:19:02 pm »
hola, quería consultarles por el funcionamiento del plc, en primera medida compile el programa y lo cargue al plc, el plc me indica luz de RTC ERROR Y POWER ON. COMO CONFIGURO FECHA Y HORA? GRACIAS
En línea
Soporte
Global Moderator
Experto
Mensajes: 2313
Soporte Técnico
Re:prueba de funcionamiento plc
«
Respuesta #1 :
noviembre 26, 2015, 19:28:45 pm »
Buenas tardes,
Para configurar hora/fecha, ir al entorno
StxLadder
y conectarse al PLC desde el menú "
PLC > Configurar PLC
".
Dentro de la ventana de configuración, ir a la pestaña "
Fecha/Hora
".
Apretar el boton "Actual" para obtener Fecha/Hora de la computadora y luego apretar el botón "Enviar".
Con eso se envía al PLC la fecha y hora actual.
Resetear el PLC y el led
RTC ERROR
debería apagarse.
Quedamos a disposicion.