CONEXIONES PLC CUBE - SALIDA RELE

  • 5 Respuestas
  • 3327 Vistas

JuanS

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 13
CONEXIONES PLC CUBE - SALIDA RELE
« : marzo 21, 2016, 12:23:08 pm »
Hola

Realice un programa con un contacto normal abierto DIN1, conectado a una salida DOUT1.
EL programa se carga pefectamente en el PLC.
EL problema es que no actua la salida , esto es el rele de salida, el contacto en la bornera.

La entrada la conecte  con el comun DIC   a   +12P   y  DIN1 a DGND, esto ultimo para activar la señal en dicha entrada.

NO se actua el rele DOUT1

Cual sera el problema?

Espero que no sea el harware.

Juans
« Última Modificación: marzo 21, 2016, 19:45:21 pm por Soporte »

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2330
  • Soporte Técnico
Re:CONEXIONES PLC CUBE
« Respuesta #1 : marzo 21, 2016, 15:30:37 pm »
Buenas tardes,

Si pones una bobina SET para activar la salida DOUT1, desde el diagrama Inicio o Principal, sin la DIN1, sentis el "click" del rele o medis continuidad en la salida?.

Fíjate hacer la prueba y avisame.

O pasame el programa con el que haces la prueba.

Saludos.
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Atención: Desde el 4 de enero al 31 de enero de 2024, cerramos por vacaciones. Tenga en cuenta para sus pedidos y/o consultas.

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2330
  • Soporte Técnico
Re:CONEXIONES PLC CUBE
« Respuesta #2 : marzo 21, 2016, 19:44:49 pm »
Adjunto te paso un proyecto para que cargues al PLC.

El mismo conmuta indefinidamente la salida DOUT1 cada 1 segundo.

Cargalo y fíjate si sentís el ruido del rele o podes medir continuidad entre terminales DOC y DO1.

Saludos.
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Atención: Desde el 4 de enero al 31 de enero de 2024, cerramos por vacaciones. Tenga en cuenta para sus pedidos y/o consultas.

JuanS

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 13
Re:CONEXIONES PLC CUBE - SALIDA RELE
« Respuesta #3 : marzo 21, 2016, 22:30:24 pm »
Bueno.
Lo pruebo y luego contesto.

Gracias

JuanS

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 13
Re:CONEXIONES PLC CUBE - SALIDA RELE
« Respuesta #4 : marzo 28, 2016, 10:45:38 am »
Hola

Funciona el programa !!

EL hardware no es.
Seguramente cometi algun error en el procedimiento de uso o software.

Gracias!
Juan

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2330
  • Soporte Técnico
Re:CONEXIONES PLC CUBE - SALIDA RELE
« Respuesta #5 : marzo 28, 2016, 10:55:04 am »
Muy bien perfecto!. Saludos.
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Atención: Desde el 4 de enero al 31 de enero de 2024, cerramos por vacaciones. Tenga en cuenta para sus pedidos y/o consultas.