IMPORTANTEA partir de la versión de firmware 202 o superior, para restaurar la memoria a valores de fabrica el procedimiento es el siguiente:
- Presione el botón RESET al mismo tiempo que el botón DEF/BOOT.
- Libere el botón RESET pero mantenga presionado el botón DEF/BOOT por 10 segundos hasta que el led PAUSE comience a parpadear.
- Dentro de los 10 segundos siguientes, debe presionar y liberar al menos 5 veces el botón DEF/BOOT, hasta que todos los led indicadores se activen señalando que la memoria fue restaurada.
- El dispositivo se reseteará e inicializará automáticamente a continuación. Fin.
Si no presionó y liberó 5 veces el botón
DEF/BOOT dentro de los 10 segundos del paso 3, los leds
PAUSE y
RUN ERROR comenzarán a parpadear indefinidamente y no será posible restaurar la memoria ni utilizar el dispositivo hasta que el mismo sea reseteado con el botón
RESET. Para restaurar la memoria, deberá volver a repetir la secuencia.
Este nuevo procedimiento previene borrados ocasionales e indeseados del programa cargado o configuración del PLC.
Mas información en hoja de datos del dispositivo (revisión 05 o superior):
http://www.slicetex.com/hw/stx8091/docs/STX8091-DS-AX_BX_CX_DX.pdf