A partir de la
version 202 de firmware y
StxLadder 1.7.6, es posible utilizar el botón
DEF/BOOT del PLC como una entrada discreta
DIN13.
Esto es muy útil para hacer pruebas en los programas desarrollados, ya que podemos simular la activación de una entrada con el botón, leyendo la variable
DIN13.
Se adjuntan dos ejemplos de uso, para Lenguaje Pawn y Lenguaje Ladder.
Ambos ejemplos leen la entrada
DIN13 (conectada el boton DEF/BOOT) y de acuerdo a su valor activan/desactivan la salida
DOUT1 y el Led
DEBUG.
Mas información en hoja de datos (rev 05 o superior) sección 10.7.1:
http://www.slicetex.com/hw/stx8091/docs/STX8091-DS-AX_BX_CX_DX.pdfNota: Se recomienda utilizar este botón solo para pruebas de desarrollo o mantenimiento, y no para uso intensivo en aplicación final del cliente, ya que el mismo botón se utiliza para restaurar la memoria de configuración a valores de fabrica o activar el bootloader.