alarm set event

  • 5 Respuestas
  • 3255 Vistas

Mariano Mazza

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 20
alarm set event
« : agosto 22, 2016, 02:06:11 am »
Que tal, estoy tratando de entender como disparar una salida un cierto dia a una hora especifica todas las semanas

Utilice el ALARM SET EVENT en inicio.sld y cree una pestaña OnTimeAlarm1.sld que contiene una bobina que acciona una salida discreta DOUT1 y Una rutina

Tengo el plc en hora y no se ejecuta por algun error en la implementacion.

los parametros que ingrese al componente son dia 2 por el Lunes(hoy) ModeArg 2  y la hora actual mas 1 minuto para esperar y ver si acciona

Que puede estar mal? hay algun ejemplo en la web?

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2326
  • Soporte Técnico
Re:alarm set event
« Respuesta #1 : agosto 22, 2016, 11:24:56 am »
Buenos dias,

Hay un ejemplo en la web, fíjate de compararlo con lo que estas haciendo.

Links:

http://www.slicetex.com/ladder/examples

http://www.slicetex.com/ladder/examples/files/AlarmasRepetivas.zip

Leer archivo info.txt del proyecto.

Saludos
« Última Modificación: agosto 22, 2016, 11:28:49 am por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Mariano Mazza

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 20
Re:alarm set event
« Respuesta #2 : agosto 22, 2016, 16:52:45 pm »
Utilice los mismos pasos que veo en el ejemplo, incluso cambie el plc que utilizan en el ejemplo por el que tengo yo 8091
coloque la hora actual, 16 44 00 y no dispara el relay
tambien actualice la hora del plc con respecto a la de la pc por las dudas

Que puede estar ocurriendo? algun seteo mas hay que hacerle al plc ademas de actualizarle la hora? algun jumper?

adjunto archivo seteado para actuar a esta hora este dia

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2326
  • Soporte Técnico
Re:alarm set event
« Respuesta #3 : agosto 22, 2016, 18:05:40 pm »
Probé el proyecto que me pasaste, y me funciona correctamente.

Fíjate que tengas configurada la hora y fecha del PLC correctamente desde "PLC > Configurar PLC" .
Ver imagen adjunta.

Las salidas DOUT1 y DOUT2 se activan con las alarmas configuradas en la hora establecida.
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Mariano Mazza

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 20
Re:alarm set event
« Respuesta #4 : agosto 22, 2016, 21:20:36 pm »
Tengo un problema, hago el paso para actualizar la hora (debajo adjunte imagen) pero evidentemente no actualiza porque consulte conectando nuevamente
y sale lo que adjunte en la otra imagen.

Algo que note es que cuando compilo el programa y luego lo subo al plc me da error y tengo que oprimir reset en el plc para reintentarlo y que cargue
Si pongo "cargar rapidamente" tambien queda colgado y da Error TimeOut, oprimo reset en el plc y reintento la carga y la mayoria de las veces sube al plc


Mariano Mazza

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 20
Re:alarm set event
« Respuesta #5 : agosto 22, 2016, 21:50:33 pm »
Ya lo pude solucionar conectandolo a otro pc y haciendo el mismo procedimiento. Gracias