AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL

  • 22 Respuestas
  • 8267 Vistas

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2313
  • Soporte Técnico
Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« Respuesta #15 : octubre 15, 2016, 17:15:51 pm »
Buenas tardes,

Muy simple, podes comprar una fuente de 220VCA a 12VCC, esas comunes de pared, y cortar la ficha para separar los cables de salida.

El cable positivo (+12V) de salida lo conectas a DIC+ y el negativo o masa a DIN1.

Cuando hay electricidad de red, tenes los +12V, es decir DIN1=1, y cuando se corta tenes DIN1=0.

Fuente típica +12:



Saludos
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 36
Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« Respuesta #16 : octubre 17, 2016, 21:06:26 pm »
estimado, la salida DOUT4 arranca generador, pero como podria hacer ya que el grupo electrogeno para su arranque solo necesita un impulso electrico por unos segundos para que al arrancar no siga dando arranque y queme el sistema de arranque, gracias

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2313
  • Soporte Técnico
Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« Respuesta #17 : octubre 18, 2016, 11:10:27 am »
Buenos días,

Deberías utilizar un timer tipo TP entonces para conmutar la salida, ya que el mismo te genera un pulso de tiempo X con la salida.

Te adjunto el ejemplo modificado con el timer TP, fíjate en el diagrama Principal, sobre la posición Network 4, fila 26, columna 7. Ahí reemplace por el timer TP el cual activaria DOUT4 por 10 segundos.

Saludos
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 36
Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« Respuesta #18 : noviembre 03, 2016, 00:00:50 am »
Estimado,  para introducir una mejora quería saber si es posible realizar que si el grupo no arranca en el primer intento el PLC repita el proceso de arranque y posterior habitación de cargas. Podría usar una señal del alternador que la lea el PLC en DIN 2? . como  segunda mejora era poder ver el tiempo de los rimer,  ? Gracias

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2313
  • Soporte Técnico
Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« Respuesta #19 : noviembre 03, 2016, 17:19:46 pm »
Estimado,  para introducir una mejora quería saber si es posible realizar que si el grupo no arranca en el primer intento el PLC repita el proceso de arranque y posterior habitación de cargas. Podría usar una señal del alternador que la lea el PLC en DIN 2? . como  segunda mejora era poder ver el tiempo de los rimer,  ? Gracias

Buenas tardes,

Si, podes hacer que en la network N005, ademas de comprobar la variable "GrupoCargar", compruebes la entrada DIN2, ambas condiciones antes de iniciar la conexión de cargas.

De la misma forma, si DIN2=0 y GrupoCargar=1, podes nuevamente hacer DOUT4=1 para activar el grupo.

Para ver el tiempo de los timers, debes agregar crear una variable  tipo "Int32" y conectarla a el puerto "ET" (Elapsed Time) del timer que deseas ver. Podes leer la descripción del componente, ahí se explica.

Luego esa variable podes imprimirla desde VirtualHMI.

Saludos
« Última Modificación: noviembre 03, 2016, 17:23:10 pm por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 36
Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« Respuesta #20 : noviembre 03, 2016, 22:39:55 pm »
Buenas noches, entonces coloco un contacto normal abierto en serie con el contacto que lee el estado de la variable "Grupo Cargar" que lea la entrada DIN2, de esta forma la unica condicion que circule corriente es que Grupo Cargar=1 y DIN2=1, de lo contrario no se activarán los timmer; ahora no logro entender como realizar que se reinicie el intento de arranque nuevamente en la salida DOUT4?

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 36
Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« Respuesta #21 : noviembre 04, 2016, 13:57:24 pm »
estimado, Realice modificaciones al programa inicial. serán correctos? solo falta implementar la repetición del arranque del generador si falla el primer intento en DOUT4.

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2313
  • Soporte Técnico
Re:AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
« Respuesta #22 : noviembre 04, 2016, 20:55:24 pm »
Buenas tardes,

Te adjunto la implementación para el arranque.

Hay dos variables nuevas creadas:

  • Alternador: Copia el estdo de DIN2, y es "1" cuando el alternador del grupo esta funcionando.
  • GrupoArraque: Si es "1" da señal de arranque para el grupo poniendo DOUT4=1.

En la N003 hacemos GrupoArranque=1 incialmente luego de un corte de red.

En la N004 el timer T16 hace DOUT4=1 por un tiempo determinado si su entrada "SET" cambia de 0 a 1.
También pone la señal "GrupoArranque" a "0" definitivamente porque el grupo se esta arrancando.

Luego se comprueba si DOUT4=0 (terminó el arranque) y si "Alternador=0", si ambas condiciones se dan, el grupo no esta arrancado, por lo que se espera 20 segundos y se pone nuevamente la señal GrupoArranque a "1" para el timer T16 comience otro arranque de DOUT4.

Probalo y nos contas.

Saludos

SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com