Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300

  • 13 Respuestas
  • 5631 Vistas

KVA

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« : noviembre 24, 2016, 13:06:09 pm »
Hola, quisiera que me expliquen como leer desde el display la entrada EDIN1, ya que de la DIN1-10, las pude leer sin problemas.

Gracias!

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #1 : noviembre 25, 2016, 09:07:07 am »
Buenos días,

Te adjunto un ejemplo en Ladder para leer las entradas de Módulos de Expansión.

DESCRIPCIÓN:

Este ejemplo permite leer el estado de las entradas digitales de dos módulos de expansión STX570, llamadas entradas EDIN1 a EDIN16.

Las entradas son copiadas a las variables GP-COILS de las direcciones 6001 a 6016 de ModBus RTU.

En el diagrama Principal.sld se llama a la función Ladder ReadModule.sld que realiza el proceso de copiado.

Luego desde un panel HMI pueden leerse los estado de las entradas EDIN leyendo indirectamente los valores de las variables GP-COILS en las direcciones 6001-6016.

PRUEBA:

Conecte los módulos de expansión al PLC y recuerde habilitarlos desde "PLC > Configurar PLC".

Compile el proyecto seleccionando adecuadamente su modelo de PLC.

Transfiera el programa al PLC.

Luego puede utilizar un panel HMI para leer el estado de las variables GP-COILS en el rango 6001 a 6016.

En el área de "Documentos" del proyecto que se adjunta, hay dos archivos referentes al panel HMI:

  • gp-coils.lsh : Ejemplo para HMI SH-300 de array.
  • soft-gp-coils.png : Imagen lectura de GP-COIL en HMI SH-300 de array.


Saludos
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

KVA

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #2 : noviembre 29, 2016, 10:09:55 am »
Hola, seguí todos los pasos indicados y sigo sin poder ver las EDIN..., solo puedo ver las DIN...

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #3 : noviembre 29, 2016, 10:31:26 am »
Buenos días,

Acabamos de probar y funciona bien el ejemplo.

Tenes configurado bien los jumpers del modulo de expansión?.

Para la prueba conecta un solo módulo.

Luego sin energizar corrobora los siguientes jumpers:

  • No pongas jumpers en J1,J2,3
  • Coloca un jumper en J4 y J6

Finalmente, desde StxLadder habilita el uso de módulos desde menú al conectar el PLC:

"PLC > Configurar PLC > Pestaña Expansion > Tildar opcion STX570".

Proba nuevamente.

SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

KVA

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #4 : noviembre 29, 2016, 13:31:58 pm »
Ahí encontré que habian conectado mal los modulos de extención, y que los jumpers estaban mal tambien. Ahora quedaron así:

Modulo de Exp 1: 5 y 6 con.
Modulo de Exp 2: 1, 5 y 6 con.
Modulo de Exp 3: 2, 5 y 6 con.
Modulo de Exp 4: 1, 2, 5 y 6 con.

Los modulos están conectados en cascada con alimentación propia.

Es correcto?

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #5 : noviembre 29, 2016, 15:32:42 pm »
Buenas tardes,

Si, los jumpers de direcciones J1, J2 y J3 están bien.

Luego el jumper J5 es para alimentación +12V de los reles con fuente externa.
Si tenes conectada una fuente externa en los módulos o no usas los reles, estaría bien.

Quedamos a disposición.



SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

KVA

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #6 : noviembre 29, 2016, 15:51:05 pm »
Ok, muchas gracias por la ayuda, cualquier cosa les aviso.

Saludos!

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #7 : noviembre 29, 2016, 16:35:22 pm »
Perfecto, saludos.
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

KVA

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #8 : diciembre 02, 2016, 08:25:23 am »
Hola de nuevo, ahi solucioné todo los problemas de conexión que habia encontrado, de los 4 modulos de expansión, no puedo ver el de la dirección 0, las placas 1, 2 y 3, las veo bien.
Espero su ayuda.
Gracias

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #9 : diciembre 02, 2016, 09:17:41 am »
Buenos días,

Hace una prueba simple, desconectá el último módulo y al primer módulo ponele la dirección "3".

Así descartas que sea un tema de programación.

También podes repetir la prueba desconectando el resto y conectando solo modulo que no funciona.

Siempre apaga el sistema en cada desconexion de módulos.

Saludos
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

KVA

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #10 : diciembre 02, 2016, 11:05:44 am »
La EDIN16 (entrada 8 del mod. exp 2) no la puedo leer, y de la EDIN1/8 (todo las entradas del mod. exp. 1) tampoco.

Me podras confirmar, si los jumpers están bien puestos, me quedó asi:
Mod. exp. 1: J5
Mod. exp. 2: J1 y J5
Mod. exp. 3: J2 y J5
Mod. exp. 4: J1, J2, J5 y J6
Interfase

Cuantas screens aguanta el SH-300, cuando supero las 10 me pone "no respose".

Gracias

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #11 : diciembre 02, 2016, 11:44:10 am »
A todos los módulos debes colocarle el jumper J6. Esto te habilita la entrada 8 de cada módulo.

Según manual, hasta 256 screens soporta el SH-300.
Fíjate que en la nueva ventana que agregas, no estés accediendo a una dirección inválida ModBus con el objeto gráfico que colocas.



Están bien las direcciones de cada módulo, te paso adjunto un programita que conmuta todas las salidas
reles de los módulos que tenes conectado.

Desconecta toda carga que tengas conectada a los reles de los módulos.

Fíjate de grabar el programa en el PLC normalmente y observa si en el Modulo 0 se activan los reles.

De esta forma comprobamos conexión en cada modulo con el PLC.

Saludos


SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

KVA

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #12 : diciembre 02, 2016, 13:39:45 pm »
Ahi cargué el programa que me pasaste y el modulo de exp. 1 no da señales de vida, los siguientes 3 funcionan perfecto.

Estará dañado el modulo de exp. 1?

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2324
  • Soporte Técnico
Re:Leer entradas de modulos externos (EDIN1) desde Display SH-300
« Respuesta #13 : diciembre 02, 2016, 15:41:20 pm »
Buenas tardes,

Es una posibilidad, si es así podes enviarlo y lo verificamos.

Otra prueba que podes hacer es probarlo solo, sin conectar los otros módulos.
Aprovecha también de intercambiar el cable de conexión por otro y ponerle la dirección de un módulo que sepas que funcione.

Quedamos a disposición.
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com