dale te paso la fórmula es : Temp(ºC)=15,313*I(mA)-67,46 esa es la fórmula en función de los ensayos q realicé con el PT100, y el valor máximo llego con el PT100 es el de 134ºC
¿Seria 15.31 mA equivalente a 67.46 °C?.
Lo que necesito es lo siguiente, ya que hay que construir la formula a partir de dos puntos, que es la ecuación de una recta lineal.
Necesito que saques del sensor que tenes cual es es el rango que permite leer del PT100.
Por ejemplo, si el sensor Novus que tenes tiene un rango -50° a 150°C, esto nos diría que para 4 mA medís -50 °C y para 20 mA medis 150 °C.
A partir de ahí se puede elaborar la formula teórica que tendría el sensor.
También se puede hacer midiendo dos puntos empíricamente, pero mejor empezar con las especificaciones.