Un usuario nos consulta lo siguiente:
Buenas, podrian pasarme un ejemplo de como se usa la salida analógica,
es para conectarla a un variador de frequencia es de 0 - 10 v, es que no lo entiendo y
tengo poco tiempo para la colocación. Utilizo un PLC modelo STX8081-D1. Gracias, Jose.
Respuesta:Estimado Jose, le subimos dos ejemplos en la pagina Web para utilizar
la salida analogica, estan disponibles en la siguiente direccion:
www.slicetex.com/ladder/examplesDecargue los archivos, descomprima y utilice StxLadder para abrirlos.
El ejemplo:
www.slicetex.com/ladder/examples/files/VoutTest.zipEstablece un valor en la salida analógica de acuerdo a la entrada discreta seleccionada.
Si DIN1=1, en la salida se escribe un 0.
Si DIN2=1, en la salida se escribe 511.
Si DIN3=1, en la salida se escribe 1023.
El valor escrito es un valor entre 0 y 1023, siendo 0 el mínimo y 1023 el máximo,
que corresponden a la resolución de 10 bits de la salida analógica.
Por ejemplo, si utiliza el jumper J8 de la placa STX8081, el rango de la salida analógica
es de
0 a 10V. Como el rango es de 10V, si dividimos por 1024 (es decir los 10-bits)
obtenemos pasos de
0.0097 Volts por cada valor que escribimos en la salida.
Entonces, si escribimos 511 el valor en voltaje de salida seria:
0.0097 [V] x 511 = 4.956 [Volts].Es decir la mitad. El valor real, puede ser aproximado.
El ejemplo:
http://www.slicetex.com/ladder/examples/files/VoutTimer.zipGenera una rampa en salida analógica, ya que incrementa con un timer
una variable y luego esa variable la escribe en la salida analógica.
Recuerde leer la hoja de datos de la placa STX8081 para información eléctrica
y evitar daños a la salida.
http://www.slicetex.com/hw/stx8081/docs/STX8081-DS-AX_BX_CX_DX.pdfSi tiene alguna duda, quedo a disposición.