Hola Pablo,
Los modelos de display LCD que soporta la placa, son varios (lineas x caracteres):
Por lo general, los mas utilizados son 2x16 y 4x20. Podes elejirlos al momento de
comprar la placa o agregarlos luego.
En cuanto a tu aplicacion, es perfectamente posible realizarla con la
STX8081 en modo PLC (modelos C1 o C2).
Solamente tenes que programar un pequeño script en PAWN
para utilizar los contadores en las entradas DIN7 o DIN8.
Luego agregas un evento "Match" para que te avise si la cuenta llego
a cierto numero.
Finalmente envias los datos por la red Ethernet a traves de los comandos UDP
suministrados por el PLC.
En tu PC, debes realizar un pequeño programa en Microsoft Visual C#,
para recibir los datos del PLC. Te recomiendo leer la nota de aplicacion
AN001 de la seccion de documentacion de la pagina. Es muy simple.
Para realizar tareas periodicas, por ejemplo, los Sabados a las 19 HS,
debes utilizar las alarmas del PLC.
Con las funciones de alarmas, programas la fecha y repeticion de un evento
del tipo "Alarma".
Cuando el evento ocurre, lees las entradas analogicas y controlas
los reles.
Cualquier duda avisame.
Saludos, Boris.-
---
Slicetex Electronics
www.slicetex.com.ar